Bonjour à tous,
je me pose une question importante qui a pas mal d'impact sur le dimension de mon câble PE.
Faut-il considérer les onduleurs PV comme des terminaux ou plutôt comme un tableau de distribution?
ça reste assez ambigue sur la normes 15-712 et sur la 15-100.
Merci d'avance.
Onduleur PV
Re: Onduleur PV
Bonjour,
Je ne suis pas expert en photovoltaïque, mais je vais tenter de vous répondre. Je précise que je ne connais pas votre installation, j'ai donc juste regardé le guide UTE 15-712-1 (2013) (Photovoltaïque sans batteries).
Elle précise :
La masse de l'onduleur doit être reliée à la liaison équipotentielle par un conducteur de section minimale égale à 6 mm² cuivre ou équivalent, et au conducteur de protection de l'installation.
De plus, le guide UTE 15106 (2003) préconise ces sections par rapports au plus grands conducteurs de phases :
Sph ≤ 16 mm² ------------------------------->SPE = Sph
16 < Sph ≤ 35 mm² ------------------------->SPE = 16 mm²
Sph > 35 mm² ------------------------------->SPE = Sph divisée par 2
Ou alors vous pouvez réaliser une note de calculs si vous avez un logiciel le permettant qui vous donnera peut-être une section inférieure.
J'espère avoir répondu à votre question.
Pour ce qui est de définir l'onduleur comme un circuit terminal ou un tableau de distribution, je dirais que c'est une source, que l'on peut assimiler à un récepteur ou à de la distribution, désolé j'ai pas la réponse ^^
Je ne suis pas expert en photovoltaïque, mais je vais tenter de vous répondre. Je précise que je ne connais pas votre installation, j'ai donc juste regardé le guide UTE 15-712-1 (2013) (Photovoltaïque sans batteries).
Elle précise :
La masse de l'onduleur doit être reliée à la liaison équipotentielle par un conducteur de section minimale égale à 6 mm² cuivre ou équivalent, et au conducteur de protection de l'installation.
De plus, le guide UTE 15106 (2003) préconise ces sections par rapports au plus grands conducteurs de phases :
Sph ≤ 16 mm² ------------------------------->SPE = Sph
16 < Sph ≤ 35 mm² ------------------------->SPE = 16 mm²
Sph > 35 mm² ------------------------------->SPE = Sph divisée par 2
Ou alors vous pouvez réaliser une note de calculs si vous avez un logiciel le permettant qui vous donnera peut-être une section inférieure.
J'espère avoir répondu à votre question.
Pour ce qui est de définir l'onduleur comme un circuit terminal ou un tableau de distribution, je dirais que c'est une source, que l'on peut assimiler à un récepteur ou à de la distribution, désolé j'ai pas la réponse ^^
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 80 invités