Couplage transformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Couplage transformateur

Message par edfhelp »

bonsoir,

Pour par exemple un TR HTA/BT il existe bien entendu des couplages (Yy..,Dy...,Yz..) avec des indices horaires différents 5, 8 , 11....

1-Mais pourquoi il existe différents indices horaires?

2-A quoi cela sert d'avoir différents indices horaires?


bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Couplage transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
edfhelp a écrit :
Pour par exemple un TR HTA/BT il existe bien entendu des couplages (Yy..,Dy...,Yz..) avec des indices horaires différents 5, 8 , 11....

1-Mais pourquoi il existe différents indices horaires?

Parce qu'il y a vingt-quatre façons de coupler entre elles six bobine de transfos (neuf pour les Yz ou Dz) ...

edfhelp a écrit :
2-A quoi cela sert-t-il d'avoir différents indices horaires?
A obtenir différentes caractéristiques souhaitables . Par exemple:
-les couplages Dyn et Yzn permettent, dans une certaine mesure, d'atténuer le déséquilibre côté amont.
-le couplage Yy0 possède une impédance homopolaire élevée
-les couplages Y permettent une mise à la terre plus aisée
-le couplage triangle bloque l'harmonique 3
-les couplages D sont plus économes en HT, les D pour les courants importants
-alimenter un redresseur par deux transfos de couplages différents permet de réduire les harmoniques (montage dodécaphasé)
etc

Cordialement
Avatar du membre
panisse
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 16:27
Contact :

Re: Couplage transformateur

Message par panisse »

Bonjour,
RTE exige au niveau du poste HTB à l'étude que l'on respecte l'exigence suivante :
ZhTR + 3 ZMalt > 75Ohms.
Ma question porte sur la façon de déterminer la Z homopolaire de mon transformateur YnYn (avec RMALT secondaire de 115Ohms) et plus spécifiquement sur la façon de comptabiliser ma résistance limitation coté HTA?

TR 225/20

Merci d'avance pour votre contribution.
Avatar du membre
gooseargument
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 30 janv. 2023 05:48
Contact :

Re: Couplage transformateur

Message par gooseargument »

Ma question porte sur la façon de déterminer la Z homopolaire de mon transformateur YnYn tunnel rush
"Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards."tunnel rush-Søren Kierkegaard
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités