Bonjour à tous,
Après plusieurs semaines de recherche avec l’appui du constructeur qui nous a déjà fait faire beaucoup de manip (réglage de la fréquence à vide, réglage de la butée de l’accélérateur, changement filtre à air et à diesel) rien ne change et le problème persiste.
le lien du constructeur : https://www.cgmitalia.it/fr/generateurs ... iesel.html
la fiche technique :
https://drive.google.com/file/d/1uWL1if ... sp=sharing
Au bout d’un certain temps (qui varie de quelque minute à une heure). La tension du groupe et la fréquence chutent tandis que l’intensité monte sans que la charge derrière le groupe change. Au bout d’un moment, le groupe disjoncte et cale.
Voici un vidéo ou on voit le comportement du groupe jusqu’à la panne. Le phénomène commence autour de la minute 16 et tout disjoncte à 22 min 45 s
https://drive.google.com/file/d/1gfTv8V ... 6UN62/view
Comme vous l’avez surement déjà compris, ce forum est ma dernière change de trouver le problème.
Je prends toutes vos idées !
Merci d'avance :)
Problème de tension qui s'écroule sur S9000Dual de chez CGM (italie)
- physalis-sbo
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 26 oct. 2022 18:50
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1550
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Problème de tension qui s'écroule sur S9000Dual de chez CGM (italie)
Bonjour,
S'il est sous garanti, demander son remplacement.
Avez-vous vérifié toutes les connexions, extérieures et intérieures et dans la boite de raccordent de l'alternateur ? il faut vraiment tout passer !
S'il est sous garanti, demander son remplacement.
Avez-vous vérifié toutes les connexions, extérieures et intérieures et dans la boite de raccordent de l'alternateur ? il faut vraiment tout passer !
- physalis-sbo
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 26 oct. 2022 18:50
Re: Problème de tension qui s'écroule sur S9000Dual de chez CGM (italie)
Malheureusement le groupe a été acheté à Madagascar il y a moins de trois mois, mais le représentant de la marque n'a pas l'obligation de le garantir.
https://www.batimax.mg/
Donc ma seule condition est de le réparer.
Que voulez-vous dire par vérifier toutes les connexions ? vérifier que tout est bien branché et qu'il n'y ait pas de faux contact ?
https://www.batimax.mg/
Donc ma seule condition est de le réparer.
Que voulez-vous dire par vérifier toutes les connexions ? vérifier que tout est bien branché et qu'il n'y ait pas de faux contact ?
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1550
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Problème de tension qui s'écroule sur S9000Dual de chez CGM (italie)
Tout est peut-être bien raccordé mais vérifiez les serrages au couple !
- physalis-sbo
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 26 oct. 2022 18:50
Re: Problème de tension qui s'écroule sur S9000Dual de chez CGM (italie)
Je vais commencer par ça, merci :)
d'autres pistes ?