Bonjour,
voila je buche depuis quelques jours en espérant trouver une réponse a mes interrogations..
J'aimerais comprendre:
1)l'intensité sur la plaque signalétique correspond a l'intensité absorbé? si c'est le cas, elle correspond bien a l'intensité traversant le câble d'alimentation? et donc le dimensionnement des câbles se fait a partir de l'intensité absorbé
2) de même, vu qu'il n'y a pas de rendement inscrit sur ce moteur, la puissance utile (donc celle inscrite sur la plaque signalétique) correspond a l'intensité absorbé du coup? j'imagine que le rendement est de 1 (si rien n'est inscrit) et comme le rendement égale PU/PA, par déduction PA égal PU.
3) mais avec Pa égal Pu, si je prend 750/(UxRacine de 3xcos phi) je tombe sur un résultat de 1,2 ampères et non sur 1,9...
4) se peut il que sur les plaques signalétique les rendements ne soient pas mentionnés?
vraiment je bloque, j'ai beau retourné le truc dans tout les sens pour toutes ces questions que je me pose je ne comprend pas.
Si on peut m'aider ce serait vraiment sympa
merci.
le lien pour le moteur en question: (c'est la première image tout en haut)
http://jeanmibaelec.free.fr/Moteurs/moteurasynPl.htm
de même sur la vidéo de FmecaT sur youtube, il calcul le courant d'emploi a partir du rendement, mais si on a le rendement de la plaque signalétique, je me dis que l'on a forcement l'intensité absorbé qui est inscrit dessus?? je ne comprend pas vraiment son raisonnement...voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=S2HtRO6tjDk
voila désolé encore pour toutes ces questions, merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre aide.
Probleme intensité absorbé sur moteur électrique
Re: Probleme intensité absorbé sur moteur électrique
Bonjour, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je vais tenter d'émettre une hypothèse en l'absence de réponses :
Le moteur indique :
Ia (intensité absorbée) = 1,9A
Pn (puissance nominale) = 0,75kW
Cosφ = 0,83
U = 400V
Il va nous falloir la puissance apparente Pa pour déterminer le rendement :
Pa = U x Ia x √3 = 400 x 1,9 x √3
Pa = 1,316 kVA
soit le rendement :
η = Pn / Pa / cosφ = 0,75 /1.316 / 0,83
η = 0,69 = 69%
Ia = Pn / (U x Cosφ x η x √3) = 750 / (400 x 0,83 x 0,69 x √3)
Ia = 1,9A
La plaque du moteur n'indique pas de rendement, mais je pense que chaque moteur en possède, et il doit être forcément inférieur à 100%.
Il doit surement être renseigné dans la fiche technique.
Cordialement.
Le moteur indique :
Ia (intensité absorbée) = 1,9A
Pn (puissance nominale) = 0,75kW
Cosφ = 0,83
U = 400V
Il va nous falloir la puissance apparente Pa pour déterminer le rendement :
Pa = U x Ia x √3 = 400 x 1,9 x √3
Pa = 1,316 kVA
soit le rendement :
η = Pn / Pa / cosφ = 0,75 /1.316 / 0,83
η = 0,69 = 69%
Ia = Pn / (U x Cosφ x η x √3) = 750 / (400 x 0,83 x 0,69 x √3)
Ia = 1,9A
La plaque du moteur n'indique pas de rendement, mais je pense que chaque moteur en possède, et il doit être forcément inférieur à 100%.
Il doit surement être renseigné dans la fiche technique.
Cordialement.
Re: Probleme intensité absorbé sur moteur électrique
Ok super merci beaucoup pour ta réponse j'ai enfin compris!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 111 invités