Bonsoir, je me pose une nouvelle question.
J'ai vu que dans une mise en sécurité, dans une salle de bain, une prise de courant sans terre n'est pas accepté (même de classe 2)
Qu'en est-il pour les luminaires? Un classe 2 avec un bon ip en fonction du volume est-il accepté sans le fil de terre?
Je pose la question parce que je me retrouve avec un luminaire dans une salle de bain de classe 1 qui est sans terre et je voudrais donc le remplacer par un classe 2 ?
Merci pour vos réponses.
Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre
- Jasonbrown
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 24 janv. 2022 23:47
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre
hello
oui, mettre classe II
Cependant, passer un fil de terre.
@+
oui, mettre classe II
Cependant, passer un fil de terre.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre
Bonjour,
Je n'ai jamais vu de prise de courant classe 2.
C'est une très bonne chose de remplacer le luminaire par un classe 2.
A+
Je n'ai jamais vu de prise de courant classe 2.
C'est une très bonne chose de remplacer le luminaire par un classe 2.
A+
Re: Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre
Excusez- moi pourriez vous me rappeler pourquoi le classe II ne passe pas dans la salle de bain. Comment s'y prendre avec le fil de terre ? Je compte faire appel à un pro car je tente de suivre des autos pour l'éclairage car j'ai peur de mal procéder
Re: Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre
Bonjour
Votre question n'est pas claire.
Soit vous etes en volume 2, il faut obligatoirement un luminaire de classe 2 et IPx4
Soit vous etes hors volume, vous pouvez mettre un luminaire de classe 1 ou de classe 2.
Pour les luminaires de classe 1, le fil de terre du circuit doit être raccordé à la connexion prévue pour la terre du luminaire
Pour les luminaire de classe 2, il n'y a pas de connexion à la terre dans le luminaire (double isolation). Le fil de terre du circuit doit être laissé en attente.
Votre question n'est pas claire.
Soit vous etes en volume 2, il faut obligatoirement un luminaire de classe 2 et IPx4
Soit vous etes hors volume, vous pouvez mettre un luminaire de classe 1 ou de classe 2.
Pour les luminaires de classe 1, le fil de terre du circuit doit être raccordé à la connexion prévue pour la terre du luminaire
Pour les luminaire de classe 2, il n'y a pas de connexion à la terre dans le luminaire (double isolation). Le fil de terre du circuit doit être laissé en attente.
Carminas
Re: Mise en sécurité luminaire salle de bain sans terre
ok, merci pour cette précision, ces informations sont précieuses pour mon étude électricité pour la suite avant que je contacte un cabinet spécialisé. Je fais face à un chantier de salle de bain pour personne à mobilité réduite qui nécessite beaucoup de normes de sécurité pour que l'accès de la personne concernée soit sans danger.