Bonjour
je viens solliciter votre aide pour un travail que je n'ai jamais fait.
Je dois électrifier des meubles de présentation informatique pour mettre dans des magasins.
j'avais l'intention de mettre de multiprises, couper la fiche et les raccorder dans une boite de dérivation par des wagos.
les multi que nous avons en 3g1.5, est ce que que je peux faire l alim avec la même section ( récupérer une fiche avec assez long de câbles)
Surtout est ce que je serais dans les normes?
de plus peut on avoir des wago hors de boite de dérivation si ils ne sont pas accessible? j ai plusieurs ruban led a raccorder donc ca serait du 12 ou 24V
Pour les normes y a t il un article traitant de ce cas, je ne trouve rien.
merci bcp de votre aide
meuble informatique
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: meuble informatique
Bonjour
Toute connexion doit rester accessible.
Oui pour le 1,5mm²
@+
Toute connexion doit rester accessible.
Oui pour le 1,5mm²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: meuble informatique
merci de ta réponse
Quand je dis non accessible je parle pour le public. Ils seront accessible pour moi pour un dépannage si besoins.
Un avis sur les multiprises coupées? Le certificat de conformité est il toujours bon si on sectionne la fiche?
merci
Quand je dis non accessible je parle pour le public. Ils seront accessible pour moi pour un dépannage si besoins.
Un avis sur les multiprises coupées? Le certificat de conformité est il toujours bon si on sectionne la fiche?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: meuble informatique
Plus de garantie dans ce cas.
Les multiples à câbler existent.
Il faut des boîtes de dérivation, c'est pour un client, pas pour toi, et les meubles sont accessibles au public
Les multiples à câbler existent.
Il faut des boîtes de dérivation, c'est pour un client, pas pour toi, et les meubles sont accessibles au public