Paratonnerre et la surface d’exposition AD

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Paratonnerre et la surface d’exposition AD

Message par Emine »

Bonjour

Lorsqu’on veut protéger un site contre la foudre qui contient plusieurs bâtiments (bâtiments administratifs, ateliers, bac de stockage…etc.)

pour calculer la surface équivalente d’exposition AD, nous avons besoin d’une longueur, largeur et une hauteur

Est-ce que c’est correct de prendre la longueur et la largeur de la clôture du site et pour la hauteur on prend la hauteur

du plus haut bâtiment là on va installer le paratonnerre ?

Image

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Paratonnerre et la surface d’exposition AD

Message par pericles »

bonjour,

voir le FAQ qualifoudre question 4 page 3
https://prestations.ineris.fr/sites/pre ... pdf#page=3

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LBqqg68Htcx

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Paratonnerre et la surface d’exposition AD

Message par Emine »

Bonjour

Maintenant c'est clair, merci beaucoup Pericles

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités