Changement Tableau triphasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Toff80
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 16 nov. 2021 13:01
Contact :

Changement Tableau triphasé

Message par Toff80 »

Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème
Je viens de mettre au norme mon vieux tableau électrique en triphasé.
J'avais un tableau triphasé avec porte fusible sur la phase et barrette de neutre en commun.
Protègé par un inter diff 4x25A 30mA

J'ai a présent 3 rangé pour 3 phases et retrouvé mes neutres pour chaque phase sur des disjoncteur.
Chaque rangée est protégé par un inter diff

Depuis cette mise en norme
2 circuit de va et vient font sauter 2 inter sur 3.
Le 1er va et vient fait sauter la 1ere et 2 ème rangé.
Le 2eme va et vient fait sauter la 2 ème et 3 ème rangé.

Je me pose bcp de questions mais sans réponse...
Certains Neutre doivent il resté sur une barrette commune??
Merci de vos réponses
Pour la part ma tête fume 😣😣
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Changement Tableau triphasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Sans doute que la phase est issue d'un des différentiel et le neutre d'un autre
C'est un grand classique en particulier au niveau des escaliers.

Si vous ne vous en sortez pas 2 solutions :
- regrouper tous ces éclairages sur la même phase (donc le même différentiel)
- les laisser sur leurs phases actuelles mais les mettre derrière un interrupteur différentiel tetra
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités