Régime de neutre IT.

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Totolarico46
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 5 oct. 2021 17:22
Contact :

Régime de neutre IT.

Message par Totolarico46 »

Bonjour les spécialistes,

Petite question concernant le régime de neutre IT.
Pour un disjoncteur, pourquoi dit-on en IT "x kA sous 1 pôle". Pourquoi cette précision du Pcc sous un pôle ? Car le disjoncteur ne va détecter le 2ème défaut d'isolement que sur le pôle (phase) qui est directement en contact avec la masse du récepteur ?

Par avance, merci.
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Régime de neutre IT.

Message par artifus »

En SLT IT, il faut regarder l'Icc sous un pôle car en IT tu peux avoir un défaut entre Phase/neutre ou Phase/phase. donc un Icc différent 230V ou 400V. Il te faudra toujours regarder l'ICC sur un pôle pour ces disjoncteurs. Celui çi pris sur les tables en 400V
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Régime de neutre IT.

Message par DGPT2 »

Bonjour,

En cas de double défaut d'isolement, on se retrouve avec deux conducteurs actifs en parallèle reliés à la terre soit un courant de court-circuit biphasé.
Les disjoncteurs en cas de double défaut d'isolement doivent couper la tension composé sous un pôle.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités