100 V interrupteur éteint

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
captain bernard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
Contact :

100 V interrupteur éteint

Message par captain bernard »

Hello à tous, je suis en train de recâbler une douille, et en mesurant, me suis aperçu qu'il reste environ 100V interrupteur éteint, allumé 235V éteint 100V
monté sur un "va et vient"
Comment sonder ça ? je suis en tri-phasé, le tableau c'est un peu n'importe quoi, les phases sont à peu près équilibrées, c'est à peu près tout ce qu'on peu dire...
Faudrait que je refasse tout ça, en attendant j'aimerai régler ce problème.
Merci
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par flaschgordon »

Bonjour, fort probable qu'il s'agisse d'une tension induite ( pas de soucis dans ce cas).

Pour en être certain, mettez dans cette douille une ampoule à filament puis faites la mesure, cette tension devrait disparaître.
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par RFco »

hello


Et chacun de ces fils avec la terre, ça donne quoi comme tension?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
captain bernard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par captain bernard »

Hello, désolé pour le retard, j'ai mesuré:
Phase - terre 235V
Neutre - terre 0V
Fusible coupé interrupteur allumé: environ 10V
Fusible coupé interrupteur éteint: environ 5V
Toujours environ 110V interrupteur éteint, j'ai branché une ampoule à filament quelques secondes, ça change rien toujours 110V interrupteur éteint.
D'où vient ce courant vagabond ? ma maison est revenue en 110V !! donc ça doit consommer un peu en permanence...
Je sais que quelques micro volts suffisent à laisser une ampoule LED légèrement allumée, là rien avec 110V.
Avatar du membre
captain bernard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par captain bernard »

faudrait une pince Ampermétrique pour voir si ça débite beaucoup, j'en ai pas.
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par Baboune73 »

Bonjour
Vous parlé de fusible, je suppose que votre installation triphasé est ancienne. Et par conséquent le fusible ne coupe que la phase.
Je partirai sur l'hypothèse qu'il y a un retour sur le neutre fusible coupé.

A+
Avatar du membre
captain bernard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par captain bernard »

[Image Image
je ne sais pas si la photo apparait,
Merci pour la réponse, que faudrait il que je fasse ?
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par flaschgordon »

Bonsoir,
j'ai branché une ampoule à filament quelques secondes
Au cas où, il faut mesurer la tension aux bornes de la douille interrupteur éteint mais avec l'ampoule dans la douille.
Si il s'agit bien d'une tension induite, la charge que repressente l'ampoule "annule" cette tension, mais dès que vous enlevez l'ampoule cette tension induite réapparaît.

c'est bien comme cela que vous avez fait la mesure?
@+
Avatar du membre
captain bernard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 16 oct. 2021 14:46
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par captain bernard »

Non, jamais mesuré comme ça, en effet en mesurant ampoule connectée interrupteur allumé: 235V
Ampoule connectée interrupteur éteint: 14.5V (mesuré 3 fois)
A nouveau mesure ampoule enlevée interrupteur éteint: 110V
Ca ressemble bien à une tension induite, comme vous dites. C'est magique ! comme c'est généré ?
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: 100 V interrupteur éteint

Message par flaschgordon »

Re, alors voila "l'explication", enfin ce que j'ai pu en comprendre suite à une publication vue sur un forum aujourd'hui disparu.

Pour faire simple, les fils électriques à cause de leur longueur se comporte comme des condensateurs et en fonction du câblage, on obtient une sorte de "pont diviseur capacitif" qui engendre aux bornes des luminaires ce type de tension induite.

Attendre d'autres avis
@
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités