Prise de terre
Prise de terre
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai un souci pour réaliser ma prise de terre.
Toujours pour le restaurant. Y en avait une existante mais pas bonne du tout, un piquet de ferraille planter dans une cave avec soit disant de la terre.
résultat au dessus de 300 ohms...
J'ai planter 2 piquets de 1m50 avec un écart de 3 m en faisant des virages avec ma tresse de 25 mm² et je n'arrive pas à descendre en dessous de 200 ohms.
J'ai fais la même dans un bout de jardin attenant au restaurant et c'est pas mieux.
J'ai creuser et c'est quasiment que de la caillasse.
Avez vous une solution pour avoir une bonne prise de terre ?
Je viens vers vous car j'ai un souci pour réaliser ma prise de terre.
Toujours pour le restaurant. Y en avait une existante mais pas bonne du tout, un piquet de ferraille planter dans une cave avec soit disant de la terre.
résultat au dessus de 300 ohms...
J'ai planter 2 piquets de 1m50 avec un écart de 3 m en faisant des virages avec ma tresse de 25 mm² et je n'arrive pas à descendre en dessous de 200 ohms.
J'ai fais la même dans un bout de jardin attenant au restaurant et c'est pas mieux.
J'ai creuser et c'est quasiment que de la caillasse.
Avez vous une solution pour avoir une bonne prise de terre ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise de terre
hello
Déjà, la norme demande de descendre mini à 2 mètres.
@+
Déjà, la norme demande de descendre mini à 2 mètres.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise de terre
En faisant mon trou, je suis à 2 m.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise de terre
En faisant ton trou???
Sérieux, pas de trou à faire, on enfonce, c'est tout
Sérieux, pas de trou à faire, on enfonce, c'est tout
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise de terre
Enfin pour pouvoir descendre plus bas, chez mon fournisseur Sonepar je n'ai jamais vu de piquet de 2 M, c'est soit 1 m ou 1,50.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise de terre
j'ai sans soucis des piquets de 2m chez REXEL.
Il existe aussi des piquets allongeables
Il existe aussi des piquets allongeables
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise de terre
Je n'en sais rien mais certainement mieux
Pas de pré-trou
*
Pas de pré-trou
*
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7019
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise de terre
Comment enfonce tu tes piquets?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise de terre
Ok, j'en ai commandé 2 de 2 m chez Rexel, je les aurais jeudi car pas stocké en agence...
Je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant
Je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités