Petite question télérupteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
A-A
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55
Contact :

Petite question télérupteur

Message par A-A »

Bonjour à tous,


J'ai vu plusieurs fois des installations où les BP sont placés sur le neutre de la bobine du télérupteur. Intuitivement j'aurais plutôt tendance à les mettre sur la phase, même si le résultat est identique.

Il y a une bonne raison à cela, ou est-ce juste un hasard ?


Merci d'avance pour vos réponse !
Arnaud.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Petite question télérupteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Autrefois le montage 3 fils avec le neutre au poussoir était le plus fréquent.
Cela permettait de faire circuler un fil de moins, le neutre du poussoir étant commun avec le neutre du point d'éclairage.

De nos jours on fait plutôt un montage 4 fils avec phase au poussoir.
Avec les gaines actuelles, on n'est pas à un fil près.
Et cela permet en plus d'avoir des télérupteurs plus sophistiqués (silencieux, temporisés...)
Carminas
Avatar du membre
A-A
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55
Contact :

Re: Petite question télérupteur

Message par A-A »

Ok, merci !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 30 invités