Bonjour,
Dans quels devons nous mettre une protection différentielle car certaines installations en comportent , d'autres non ?
Comment savoir ?
En vous remerciant par avance.
fonction différentielle
Re: fonction différentielle
Vaste question.
Dif 30mA obligatoire pour les prises de courants quelque soit le S.L.T. TT, TN, IT
Dif 300mA obligatoire pour tous les terminaux en TT. (soit un par départ soit un général)
Dif 300mA obligatoire pour les terminaux en TN si le terminal se trouve dans un local à risque.
Dif 30mA obligatoire pour les terminaux situé dans des zones humides (douche v2, piscine etc..)
Dif 300mA pour certains départs comme les protections des moteurs de désenfumages pour la protection des personnes.
etc..
Peux-tu être plus précis dans ta demande ?
++
Dif 30mA obligatoire pour les prises de courants quelque soit le S.L.T. TT, TN, IT
Dif 300mA obligatoire pour tous les terminaux en TT. (soit un par départ soit un général)
Dif 300mA obligatoire pour les terminaux en TN si le terminal se trouve dans un local à risque.
Dif 30mA obligatoire pour les terminaux situé dans des zones humides (douche v2, piscine etc..)
Dif 300mA pour certains départs comme les protections des moteurs de désenfumages pour la protection des personnes.
etc..
Peux-tu être plus précis dans ta demande ?
++
Re: fonction différentielle
Bonjour,
Merci pour votre réponse .
Et concernant les éclairages la fonction différentielle est obligatoire?
Merci pour votre réponse .
Et concernant les éclairages la fonction différentielle est obligatoire?
Re: fonction différentielle
Il faut me dire pour quel type de dossier ?
Logement ? --> T.T.
ERT / ERP ? --> cela dépends.
Sinon mets-en un dans le cas ou tu ne sais pas.
Je ne vais pas te dire si tu es en tarif bleu ou jaune, je me suis fais remonté les bretelles la dernière fois. :)
Les abonnement ENEDIS ont changé de dénomination...
Logement ? --> T.T.
ERT / ERP ? --> cela dépends.
Sinon mets-en un dans le cas ou tu ne sais pas.
Je ne vais pas te dire si tu es en tarif bleu ou jaune, je me suis fais remonté les bretelles la dernière fois. :)
Les abonnement ENEDIS ont changé de dénomination...
Re: fonction différentielle
Bonjour,
C'est que question générale ( industriel et logements) , est ce qu'en générale il faut mettre un différentiel et si oui un différentiel de 30 mA ou 300 mA ?
En vous remerciant par avance
C'est que question générale ( industriel et logements) , est ce qu'en générale il faut mettre un différentiel et si oui un différentiel de 30 mA ou 300 mA ?
En vous remerciant par avance
Re: fonction différentielle
Bonjour
comme expliqué un peu plus haut par artifus, la mise en place des différentiels dépend de plusieurs facteurs : le régime de neutre, le type de locaux ...
Il n' y a pas règle globale sauf éventuellement dans le logement où tout les départs doivent-être sous 30mA au maximum.
A+
comme expliqué un peu plus haut par artifus, la mise en place des différentiels dépend de plusieurs facteurs : le régime de neutre, le type de locaux ...
Il n' y a pas règle globale sauf éventuellement dans le logement où tout les départs doivent-être sous 30mA au maximum.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité