Bonjour,
Dans un petit tertiaire (atelier et bureaux) je suis alimenté en triphasé 40A, atelier éclairé par des doubles fluo 58w datant de 30ans...
Idem dans les bureaux, je remplace les appareils des bureaux par des dalles LED, je réenclenche le général et : POP, POP, POP, POP.… 17 dalles LED "explose" …
Après moult recherche je m'aperçois de ceci :
Amont du disj Abonné :
N L1 : 230v
N L2 : 230v
N L3 : 230v
L1 L2 : 384v
L1 L3 : 384v
L2 L3 : 384v
Aval du disj :
N L1 : 400V
N L2 : 400V
N L3 : 0v
La phase 3 a donc déviée vers le neutre !!! ce qui explique que ma radio, et mes dalles LED ont explosés…
ma question :
Le soucis peut-il venir du disjoncteur d'abonné ?
Il me semble avoir déjà entendu qu'avec la graisse incluse dans le disjoncteur, il se pouvait que !
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce soucis ?
Merci de vos réponses.
Bien a vous
Disjoncteur d'abonné
Re: Disjoncteur d'abonné
Et quid des tensions en aval du disjoncteur général si tous les DJ aval (DDR et divisionnaires ) sont coupés ? Cela permettra de savoir si c'est bien lui ou dans le tableau...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

