Bonjour
Désolé, en travaux en ce moment et pas trop présent
1/ Les 2 solutions sont sécure. La première à l'avantage de pouvoir séparer les 2 circuits. Mais cela complique un peu l'ensemble.
Perso je ferai simple et je partirai sur la 2 avec un disj 16A, si les sections sont au moins en 1,5²
2/ Pas grand chose à redire sur le tableau.
Vous avez 2 circuits plaques ?
Pour le LV, si le 25A n'est pas acheté, mettez un 20A moins cher et plus facile à trouver.
Personnellement avec du 2,5² je met plutôt des 16A que des 20A pour augmenter la marge de sécurité, mais 20A reste conforme.
3/ Pas d'idée pour la boite du garage
Réfection tableau électrique - Appairage phase/neutre problématique
Re: Réfection tableau électrique - Appairage phase/neutre problématique
Bonjour M. Carminas,
Dans mon pavillon, au rez-de-chaussée il y a une autre cuisine. Donc au cas où, j'avais passé lors de travaux, un circuit en 6². Mais je n'ai aucune plaque électrique (ni en haut, ni en bas), je suis au butane.
Merci pour vos multiples réponses. Je pense que maintenant mon dossier est bien ficelé et que je vais pouvoir passer commande. Mais les beaux jours arrivent et d'autres travaux attendent dehors, donc le tableau se fera pendant les périodes de mauvais temps.
Merci aussi à "o68", qui a pris le relais pour répondre à une question.
Cordialement et A+
Dans mon pavillon, au rez-de-chaussée il y a une autre cuisine. Donc au cas où, j'avais passé lors de travaux, un circuit en 6². Mais je n'ai aucune plaque électrique (ni en haut, ni en bas), je suis au butane.
Merci pour vos multiples réponses. Je pense que maintenant mon dossier est bien ficelé et que je vais pouvoir passer commande. Mais les beaux jours arrivent et d'autres travaux attendent dehors, donc le tableau se fera pendant les périodes de mauvais temps.
Merci aussi à "o68", qui a pris le relais pour répondre à une question.
Cordialement et A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

