mon differentiel EDF saute par moments

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Avatar du membre
andre2202
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 30 déc. 2008 20:40
Contact :

mon differentiel EDF saute par moments

Message par andre2202 »

Bonjour

J'ai appelé un électricien il y a quelques jours.
Nous avons trouvé un hublot d'éclairage humide sous la terrasse.
Or le problème recommence...
Je viens de mesurer une ddp entre une borne de prise et sa terre, est-ce bien normal???
Même remarque sur une autre prise...

Merci de me donner quelqus explications

Andre2202
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: mon differentiel EDF saute par moments

Message par GAS »

Bonsoir,
Sur les installations domestiques il existe toujours un potentiel entre phase et terre, égal à la tension simple du secteur soit 220/240V: c'est donc normal.
Votre différentiel EDF peut déclencher effectivement sur un défaut d'isolement mais aussi sur une surintensité liée à la consommation en regard de votre abonnement.
Cordialement
GAS