Bonjour a tous, je souhaiterais rendre cette commande en va et vient que je mettais dans un coffret a l étage.
https://www.casimages.com/i/210202122501490461.jpg.html
j ai pris exactement les mêmes boutons
donc:
AP2 /MP2 marche arrêt
AP3/ MP3 marche arrêt
Si vous pouvez me rendre un schéma ou croquis car je ne suis pas sur de moi.
Merci a tous.
Demmande de schema commandes
Re: Demmande de schema commandes
Bonjour,
Si je comprend bien votre demande, vous souhaitez doubler vos commandes.
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants et les boutons marches en parallèle avec les boutons existants.
A+
Si je comprend bien votre demande, vous souhaitez doubler vos commandes.
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants et les boutons marches en parallèle avec les boutons existants.
A+
- Gatsso
- De passage

- Messages : 16
- Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
- Localisation : PACA
- Contact :
Re: Demmande de schema commandes
Bonjour Baboune merci beaucoup c est exactement ce que je voulais et vous avez répondu parfaitement.
Je vous souhaite le meilleur pour vous
Je vous souhaite le meilleur pour vous
Re: Demmande de schema commandes
De rien 