Résistance prise de terre

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Gerard3612
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 déc. 2020 10:59
Contact :

Résistance prise de terre

Message par Gerard3612 »

Bonjour,
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser cette question.
la résistance de terre de ma maison a été testé à 234 ohms.
D'après ce que j'ai vu sur internet elle doit se situer en dessous de 100 ohms.

Comment puis-je la faire baisser,

Image


Je vais ajouter des dj 30 map sur chaque circuit.

Bonne journée.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3407
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Carminas »

Bonjour

Si nécessaire on peut ajouter quelques piquets
Il faut voir comment elle est réalisée actuellement
Car peut être que ce n'est pas jouable de faire cela et qu'il est préférable de refaire une terre à neuf
Carminas
Avatar du membre
Gerard3612
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 déc. 2020 10:59
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Gerard3612 »

Merci, c'est ce que j'ai prévu tous les deux mètres, un électricien m'a conseillé de placer des dj 30 mlamp, je vais voir comment tout cela se présente.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3407
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Carminas »

Bonjour

Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.

Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.

Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.


Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Carminas
Avatar du membre
Gerard3612
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 déc. 2020 10:59
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Gerard3612 »

Carminas a écrit : jeu. 24 déc. 2020 09:33 Bonjour

Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.

Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.

Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.


Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Merci pour votre réponse, tout refaire... le problème c'est que la maison date de 1965 et je ne sais pas la nature des gaines encastrées.
Je vais voir ça.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3407
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Carminas »

Bonjour

Je n'ai pas dit de refaire toute l'installation (mais si l'installation date de 1965, il sera sans doute pertinent d'ajouter les circuits spécialisés pour le gros électroménager qui manquent : plaques (32A), four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge).

Je parlais juste de refaire le tableau, en gardant les circuits existants et en ajoutant les quelques nouveaux.
Carminas
Avatar du membre
Charlaine43
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2021 09:21
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Charlaine43 »

Gerard3612 a écrit : sam. 26 déc. 2020 22:12
Carminas a écrit : jeu. 24 déc. 2020 09:33 Bonjour

Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.

Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.

Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.


Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Merci pour votre réponse, tout refaire... le problème c'est que la maison date de 1965 et je ne sais pas la nature des gaines encastrées.
Je vais voir ça.
Ma famille et moi avions rencontré ce petit soucis l'année dernière, je saurai vous conseiller si vous le souhaitez
Avatar du membre
Gerard3612
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 déc. 2020 10:59
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Gerard3612 »

Charlaine43 a écrit : jeu. 14 janv. 2021 11:02
Gerard3612 a écrit : sam. 26 déc. 2020 22:12
Carminas a écrit : jeu. 24 déc. 2020 09:33 Bonjour

Oui, il faudra de toute façon mettre un ou des différentiel 30mA en amont des circuits.
C'est obligatoire sur toute installation nouvelle et plus que recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité.

Mais même si c'est une mesure compensatoire en l'absence de terre, cela ne remplace pas la terre.

Pour les piquets tout dépend de la raison de votre mauvaise terre.
- Soit c'est parce qu'elle est mal réalisée, auquel cas en la refaisant correctement, vous aurez besoin de peu de piquet, voire de pas de piquets
- Soit c'est parce que votre sol est de mauvaise qualité, et là effectivement il faudra sans doute démultiplier les piquets.


Quand au tableau vu le peu de circuit qu'il y a, je vous conseille de repartir sur de bonnes base et de tout refaire à neuf.
Ca ne sera pas beaucoup plus compliqué et cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Merci pour votre réponse, tout refaire... le problème c'est que la maison date de 1965 et je ne sais pas la nature des gaines encastrées.
Je vais voir ça.
Ma famille et moi avions rencontré ce petit soucis l'année dernière, je saurai vous conseiller si vous le souhaitez
Bonsoir, ce sera avec plaisir, je ne suis pas réticent à tout nouveau conseil.
Merci
Avatar du membre
Néon
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 4 févr. 2021 08:29
Contact :

Re: Résistance prise de terre

Message par Néon »

Il est également possible d'ajouter les ferraillages de construction. Pour cela, il faut creuser le radier en béton, jusqu'à une ferraille. Ensuite, on pratique une soudure, puis on refait le béton avec du ciment de réparation (avec fibres).

C'est d'une part recommandé par le §411.3.1.1 et le §415.2.1 de la NF C 15-100, mais c'est aussi permis par le §542.2.3.1. Le §645.3 de cette norme précise : "L’intégration de parties métalliques et de l'armature des bâtiments dans la mise à la terre peut être avantageuse. Les renforts métalliques doivent alors être soudés ensemble et connectés au ceinturage d’équipotentialité. Si le soudage n'est pas permis, il est recommandé d’incorporer des tiges complémentaires en acier reliées aux tiges de renfort au moyen de fils métalliques.".
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »