bonjour,
la norme dit : Un moteur dont le courant à rotor calé n'est pas supérieur au courant admissible dans la
canalisation est considéré comme non susceptible de produire des surcharges.
comment connaître le courant à rotor calé?
15 100 et surcharge
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 207
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: 15 100 et surcharge
Bonjour, je pense que l'on peut prendre dans ce cas la valeur de l'intensité de démarrage, disons 8 fois In "à la louche" pour être sur.
Attendre d'autres avis
@+
Attendre d'autres avis
@+
Re: 15 100 et surcharge
Ouf...ça fait beaucoup
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 207
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: 15 100 et surcharge
Bonsoir, et oui ! d'où l'intérêt de protéger efficacement les canalisations
@+
@+
Re: 15 100 et surcharge
je n'arrive pas à trouver de site qui l'explique