Bonjour
dans le cadre de la rénovation de ma cuisine je souhaite installer une plaque à induction triphasé.. SAUF qu'en France il est très difficile d'en trouver et les rares dispo ne sont en fait que des biphasées, la 3eme phase étant neutralisée lors du câblage (les schémas indiquent de relier la phase 3 avec le neutre)... ainsi il reste une phase de disponible sur mon câblage triphasé venant du tableau
Je sais que ce n'est pas aux normes mais y aurait il un souci électrique (notamment du fait que la plaque est en "biphasé" si j'effectue un branchement de ce type :
Disjoncteur 32A tri --> câble 6mm² (pour être large et ne pas prendre de risques) --> 2 phases sur plaque induction +/- 7Kw au total
--> 1 phase sur four mono phasé (1Kw)
Cela me permettrait d'équilibrer un peu plus mes phases...
Merci
plaques et four sur cable triphasé
Re: plaques et four sur cable triphasé
Bonjour
Effectivement la plupart des plaques tri n'utilisent que 2 phases.
Pour moi la bonne solution reste :
- disjoncteur tetra 20A : 5G2,5² (éventuellement 5G6² si vous voulez pouvoir repasser en mono) --> plaque qui n'utilisera que 2 phases (mais que vous pouvez modifier si nécessaire pour ajuster l'équilibrage)
- disjoncteur mono 20A : 3G2,5² --> four
Effectivement la plupart des plaques tri n'utilisent que 2 phases.
Pour moi la bonne solution reste :
- disjoncteur tetra 20A : 5G2,5² (éventuellement 5G6² si vous voulez pouvoir repasser en mono) --> plaque qui n'utilisera que 2 phases (mais que vous pouvez modifier si nécessaire pour ajuster l'équilibrage)
- disjoncteur mono 20A : 3G2,5² --> four
Carminas
Re: plaques et four sur cable triphasé
oui en effet pour répondre à la norme il faudrait faire ainsi mais je me posais la question du cable unique, ce qui m'arrangerait vis à vis de mes passages de cables...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités