Bonjour,
Branchement ex tarif jaune (C4) de 60 kVA
Armoire tarif jaune est située en limite de propriété avec le comptage et le sectionneur à coupure visible (appartient à ENEDIS) mais avec le disjoncteur client situé dans le bâtiment du client situé à quelques mètres :
Pour le raccordement du câble en aval du sectionneur à coupure visible du comptage tarif jaune ,la norme NF C15-100 chapitre 434.3 dispense de protection contre les courts-circuits si et seulement si "la canalisation est réalisée de manière à réduire le risque d'un court-circuit"
Mais comment peut-on réduire de risque de court-circuit entre le câble situé en aval du sectionneur à coupure visible et l'amont du disjoncteur client?
Merci
protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client
Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client
Bonsoir,
juste en précision les armoires C4 et le sectionneur sont la propriété du client et non d'Enedis.
juste en précision les armoires C4 et le sectionneur sont la propriété du client et non d'Enedis.
Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client
Bonsoir,
L'armoire C4 et le sectionneur appartiennent à ENEDIS. C'est pour cela que le compteur, le coffret et le sectionneur sont plombés alors que le disjoncteur client situé en aval du sectionneur n'est pas plombé.
bonne soirée
L'armoire C4 et le sectionneur appartiennent à ENEDIS. C'est pour cela que le compteur, le coffret et le sectionneur sont plombés alors que le disjoncteur client situé en aval du sectionneur n'est pas plombé.
bonne soirée
Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client
Bonjour,
On n'est dans le même principe qu'un poste abonné ( client C1-C2-C3 )
la limite de propriété d'Enedis se situe aux niveaux des têtes de câbles HTA.
Les cellules HTA appartiennent au client pourtant elles sont cadenassées par Enedis.
Dans le cas d'un comptage C4 la limite de concession se situe en sortie du sectionneur
mais l'armoire C4 ainsi que le sectionneur sont la propriété du client malgré le fait qu'elle soit plombée.
Seul le compteur est la propriété d'Enedis.
Cordialement
On n'est dans le même principe qu'un poste abonné ( client C1-C2-C3 )
la limite de propriété d'Enedis se situe aux niveaux des têtes de câbles HTA.
Les cellules HTA appartiennent au client pourtant elles sont cadenassées par Enedis.
Dans le cas d'un comptage C4 la limite de concession se situe en sortie du sectionneur
mais l'armoire C4 ainsi que le sectionneur sont la propriété du client malgré le fait qu'elle soit plombée.
Seul le compteur est la propriété d'Enedis.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection du câble entre le sectionneur et le disjoncteur client
Bonjour,
Mais le bon sens ainsi que la pratique confortée par des années de contrôles par les organismes agréés donnent quelques pistes:
-usage d'un câble classe II, typiquement R02V minimum
-câble armé, ou pose en conduit ou goulotte métallique, ou chemin de câble métal avec couvercle: à adapter en fonction du risque mécanique, pour pose à l'air libre
-en enterré, R02V sous TPC, ou câble armé si nécessaire, traversée de route sous buse béton, voire TPC noyé dans béton
Précautions valables pour tout câble non ou mal protégé contre les court-circuits, à sévérisér en fonction de la tension...
Cordialement
Les normes ne donnent pas de "recette miracle" .
Mais le bon sens ainsi que la pratique confortée par des années de contrôles par les organismes agréés donnent quelques pistes:
-usage d'un câble classe II, typiquement R02V minimum
-câble armé, ou pose en conduit ou goulotte métallique, ou chemin de câble métal avec couvercle: à adapter en fonction du risque mécanique, pour pose à l'air libre
-en enterré, R02V sous TPC, ou câble armé si nécessaire, traversée de route sous buse béton, voire TPC noyé dans béton
Précautions valables pour tout câble non ou mal protégé contre les court-circuits, à sévérisér en fonction de la tension...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 24 invités