température max disjoncteur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

température max disjoncteur

Message par benzou »

Bonjour,
avec la caméra thermique je trouve 75°C sur la face avant d'un IC60N;
sur le site de schneider :Température de fonctionnement -35…70 °C .
j'aurais bien aimé prendre ça mais le 35C m'embête...

merci d'avance
Quel est la température d'un disjoncteur?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: température max disjoncteur

Message par Didier62 »

bonjour,

un disjoncteur fonctionne suivant l'effet thermique du courant et il est sensible à la température ambiante, c'est pour cela que certaines armoires électriques sont parfois ventilées.
il faut regarder les abaques des constructeurs car il y a un déclassement en fonction de la T°

par exemple disjoncteur C60N calibre 20A :
à 20°--) 22,2A
à 35°--) 20,6A
à 60°--) 17,6A

cdlt
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: température max disjoncteur

Message par benzou »

Bonjour. Merci de votre réponse. Je pense que le constructeur doit donner une température max. La je ne suis pas sur la température ambiante mais la température du dijo (caméra thermique )
Avatar du membre
lokelect
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 6 oct. 2020 21:43
Contact :

Re: température max disjoncteur

Message par lokelect »

Didier62 a écrit : lun. 5 oct. 2020 09:25 bonjour,

un disjoncteur fonctionne suivant l'effet thermique du courant et il est sensible à la température ambiante, c'est pour cela que certaines armoires électriques sont parfois ventilées.
il faut regarder les abaques des constructeurs car il y a un déclassement en fonction de la T°

par exemple disjoncteur C60N calibre 20A :
à 20°--) 22,2A
à 35°--) 20,6A
à 60°--) 17,6A

cdlt
bonjour ,rien a rajouter il a tous dit
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: température max disjoncteur

Message par benzou »

Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: température max disjoncteur

Message par Didier62 »

bonjour,
[Interdit] a écrit : dim. 18 oct. 2020 10:02 Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?
si l'appareil est parfaitement adapté au circuit qu'il protège , il n'y a aucune raison qu'il provoque un incendie
Ce qui arrive fréquemment , c'est un mauvais serrage des conducteurs qui entraine un échauffement, voire destruction de l'appareil , rien à voir avec l'appareil en lui même

cdlt
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité