demande correction schéma inversseur automatique

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
neonavy
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : lun. 13 oct. 2014 20:04
Contact :

demande correction schéma inversseur automatique

Message par neonavy »

Bonjour,
J'ai voulut vois si j'étais capable de faire le schéma d'un inverseur de source automatique en logique câblée, mais n'étant pas un expert et étant mal placé pour me corriger (difficile de voir ses propres erreurs), je fais appel à vous pour me dire si cela vous semble également correct ou me dire où je me suis planté
Image
https://zupimages.net/up/20/37/g9iq.jpg
Merci d'avance.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Message par Didier62 »

bonjour,

quel est le rôle de l'onduleur et comment démarre le groupe ? [thinking]

cdlt
Avatar du membre
neonavy
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : lun. 13 oct. 2014 20:04
Contact :

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Message par neonavy »

Bonjour,
L'onduleur est effectivement facultatif (et suite à votre remarque je vais certainement le retirer du schéma), c'est juste une vielle habitude (pour garder du jus sur le circuit de commande).
Pour ce qui est du groupe, je pensais que le petit schéma avec le chronographe étaient suffisamment explicite... à moins que je me sois planté quelque part?!
Avatar du membre
DPF
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 3 mars 2020 00:01
Contact :

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Message par DPF »

Bonjour,

l'ordre au démarreur doit être temporisé et limité à 7-8 sec afin de ne pas endommager le démarreur électrique du moteur.
Cdlt
Avatar du membre
neonavy
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : lun. 13 oct. 2014 20:04
Contact :

Re: demande correction schéma inversseur automatique

Message par neonavy »

DPF a écrit : sam. 12 sept. 2020 16:59 Bonjour,

l'ordre au démarreur doit être temporisé et limité à 7-8 sec afin de ne pas endommager le démarreur électrique du moteur.
Cdlt
OK, merci, bonne remarque
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité