Est ce la mďthode d'utiliser une prise de terre individuelle c'est à dire chaque canélabre à sa propre prise de terre à travers un piquet est toujours stipulé dans la dernière version de la NF C 17 200 ou non ?
Est ce que cette methode exige un DDR à l'intérieur de chaque candelabre ou un DDR de tête installe dans l'armoire source d'alimentation est suffisant pour déclencher sur un tel défaut ?
Merci
Est ce la mďthode d'utiliser une prise de terre individuelle c'est à dire chaque canélabre à sa propre prise de terre à travers un piquet est toujours stipulé dans la dernière version de la NF C 17 200 ou non ?
Est ce que cette methode exige un DDR à l'intérieur de chaque candelabre ou un DDR de tête installe dans l'armoire source d'alimentation est suffisant pour déclencher sur un tel défaut ?
Merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1271
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonjour,
La mise à la terre peut-être réalisée suivant 542.3 Prises de terre, par trois solutions :
- a) Soit par une liaison à un conducteur nu en cuivre de 25 mm² de section servant à la fois de prise de terre et de liaison équipotentielle entre les différents candélabres ; dans ce cas, le conducteur ne doit pas être coupé à chaque candélabre ; la liaison de chaque candélabre est assurée par une dérivation prise sur le conducteur de protection de manière indémontable (voir Figure 54B ) ;
Les conducteurs de protection en cuivre nu de 25 mm² doivent être posés sous fourreaux dans la traversée du massif en béton.
- b) Soit par une prise de terre constituée d'un conducteur en cuivre nu de 25 mm² , de deux fois 5 mètres linéaires à chaque candélabre, interconnecté de manière indémontable aux conducteurs de protection isolés qui assurent la liaison des candélabres entre eux. (voir Figure 54C)
- c) Soit par une ou plusieurs prises de terre interconnectées de manière indémontable, la liaison des candélabres entre eux ainsi qu'avec la borne de terre étant assurée par un conducteur de
protection isolé (voir Figure 54D)
Protection des circuits
Deux cas sont considérés :
- 1) L'installation entre le boîtier du candélabre et le luminaire est de CLASSE II ; un seul DDR à l'origine est suffisant (Figure 53B ).
- 2) L'installation entre le boîtier du candélabre et le luminaire est de CLASSE I ; un DDR non volontairement retardé ou un dispositif de déconnexion automatique (DDA) sur chaque candélabre assure la sélectivité avec le DDR à l'origine du circuit (Figure 53C ).
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JHrkfjVFxiK
cordialement
pericles
La mise à la terre peut-être réalisée suivant 542.3 Prises de terre, par trois solutions :
- a) Soit par une liaison à un conducteur nu en cuivre de 25 mm² de section servant à la fois de prise de terre et de liaison équipotentielle entre les différents candélabres ; dans ce cas, le conducteur ne doit pas être coupé à chaque candélabre ; la liaison de chaque candélabre est assurée par une dérivation prise sur le conducteur de protection de manière indémontable (voir Figure 54B ) ;
Les conducteurs de protection en cuivre nu de 25 mm² doivent être posés sous fourreaux dans la traversée du massif en béton.
- b) Soit par une prise de terre constituée d'un conducteur en cuivre nu de 25 mm² , de deux fois 5 mètres linéaires à chaque candélabre, interconnecté de manière indémontable aux conducteurs de protection isolés qui assurent la liaison des candélabres entre eux. (voir Figure 54C)
- c) Soit par une ou plusieurs prises de terre interconnectées de manière indémontable, la liaison des candélabres entre eux ainsi qu'avec la borne de terre étant assurée par un conducteur de
protection isolé (voir Figure 54D)
Protection des circuits
Deux cas sont considérés :
- 1) L'installation entre le boîtier du candélabre et le luminaire est de CLASSE II ; un seul DDR à l'origine est suffisant (Figure 53B ).
- 2) L'installation entre le boîtier du candélabre et le luminaire est de CLASSE I ; un DDR non volontairement retardé ou un dispositif de déconnexion automatique (DDA) sur chaque candélabre assure la sélectivité avec le DDR à l'origine du circuit (Figure 53C ).
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JHrkfjVFxiK
cordialement
pericles
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonjour,
Merci tout d'abord pour votre retour
Je procure la NF C 17 200 version 1997, selon votre document la solution de terre individuelle à travers des piquets en cuivre de 1.5m pour chaque candélabre ne font plus partie de la nouvelle norme.
Je crois que les solutions citées concernent un réseau d'éclairage souterrain avec une résistance de 100 Ohm max, à confirmer de votre part ?
Je m'interroge maintenant sur la méthode de mise en oeuvre de la prise de terre et sa valeur résistance normative en un réseaux aérien avec des fourdre sous conditions AQ3 ou AQ1.
La version de 1997 preconise une cablette en Cu nu de 25 mm² sans donné de valeur à respecter esr ce 10 Ohms?
Cordialement
Merci tout d'abord pour votre retour
Je procure la NF C 17 200 version 1997, selon votre document la solution de terre individuelle à travers des piquets en cuivre de 1.5m pour chaque candélabre ne font plus partie de la nouvelle norme.
Je crois que les solutions citées concernent un réseau d'éclairage souterrain avec une résistance de 100 Ohm max, à confirmer de votre part ?
Je m'interroge maintenant sur la méthode de mise en oeuvre de la prise de terre et sa valeur résistance normative en un réseaux aérien avec des fourdre sous conditions AQ3 ou AQ1.
La version de 1997 preconise une cablette en Cu nu de 25 mm² sans donné de valeur à respecter esr ce 10 Ohms?
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1271
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
bonsoir halimo,
attention, il faut employer la NF C17-200 de septembre 2016 !!!
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 8/fa061372
pour la protection foudre voir :
http://www.adee.fr/SITE%20INTERNET%20RE ... foudre.pdf
voir aussi : Partie 7-701 Règles particulières aux installations aériennes d’Éclairage extérieur
le mémo https://www.cjoint.com/c/JHsvVIJfOBK
cordialement
pericles
attention, il faut employer la NF C17-200 de septembre 2016 !!!
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 8/fa061372
pour la protection foudre voir :
http://www.adee.fr/SITE%20INTERNET%20RE ... foudre.pdf
voir aussi : Partie 7-701 Règles particulières aux installations aériennes d’Éclairage extérieur
le mémo https://www.cjoint.com/c/JHsvVIJfOBK
cordialement
pericles
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonsoir,
Merci infiniment pericles
Merci infiniment pericles
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
Bonjour,
J'ai lu les documentations envoyés par votre part et dont je vous en remercie encore une fois, j'ai beaucoup appris. Cependant une clarification
me manque à savoir :
Quant est ce que exactement la valeur 10 ohms et mise en oeuvre de la prise de terre des masses de l'éclairage extérieur correspondante est exigée.
Cas 1 : un réseau souterrain d'alimentation d'éclairage (niveau kéraunique > jours par ans) ?
Cas 2 : Un réseau aérien d'alimentation d'éclairage dont les parafoudres ne sont pas obligatoires (niveau kéraunique < jours par ans)?
Cordialement
J'ai lu les documentations envoyés par votre part et dont je vous en remercie encore une fois, j'ai beaucoup appris. Cependant une clarification
me manque à savoir :
Quant est ce que exactement la valeur 10 ohms et mise en oeuvre de la prise de terre des masses de l'éclairage extérieur correspondante est exigée.
Cas 1 : un réseau souterrain d'alimentation d'éclairage (niveau kéraunique > jours par ans) ?
Cas 2 : Un réseau aérien d'alimentation d'éclairage dont les parafoudres ne sont pas obligatoires (niveau kéraunique < jours par ans)?
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1271
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Prise de terre d'une installation d'éclairage extérieur
bonjour,
la valeur de 10 ohm concerne le réseau aérien d'éclairage public
voir 542.2 de la norme NF C17-200
pour info voir les mémos ci-joint
cas des réseaux aériens éclairage public
https://www.cjoint.com/c/JHApvOJshT5
534 protection contre les surtensions d'origine atmosphérique_EP
https://www.cjoint.com/c/JHAmHiqzDR5
cordialement
pericles
la valeur de 10 ohm concerne le réseau aérien d'éclairage public
voir 542.2 de la norme NF C17-200
pour info voir les mémos ci-joint
cas des réseaux aériens éclairage public
https://www.cjoint.com/c/JHApvOJshT5
534 protection contre les surtensions d'origine atmosphérique_EP
https://www.cjoint.com/c/JHAmHiqzDR5