Branchement moteur mono 4 fils
Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour,
Je voudrais faire tourner un petit moteur mono, qui doit être je pense un moteur de pompe. Il a 4 fils qui arrivent dans un bornier dont 2 (noir et bleu) sont en contact avec les fils d’un condensateur.
J’ai bien essayé de prendre les mesures aux bornes des fils mais j’ai du mal à comprendre quels sont les enroulements. J’ai coupé les fils pour séparer le condensateur mais les valeurs lues sont les mêmes qu’avec le condensateur branché.
Les voilà :
Noir rouge : 0
Noir marron : 100
Noir bleu : 30
Rouge marron : 100
Rouge bleu : 30
Marron rouge : 70
Je n’arrive pas à joindre de photo avec le telephone
Merci d’avance pour votre aide!
Romain
Je voudrais faire tourner un petit moteur mono, qui doit être je pense un moteur de pompe. Il a 4 fils qui arrivent dans un bornier dont 2 (noir et bleu) sont en contact avec les fils d’un condensateur.
J’ai bien essayé de prendre les mesures aux bornes des fils mais j’ai du mal à comprendre quels sont les enroulements. J’ai coupé les fils pour séparer le condensateur mais les valeurs lues sont les mêmes qu’avec le condensateur branché.
Les voilà :
Noir rouge : 0
Noir marron : 100
Noir bleu : 30
Rouge marron : 100
Rouge bleu : 30
Marron rouge : 70
Je n’arrive pas à joindre de photo avec le telephone
Merci d’avance pour votre aide!
Romain
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour,
D'après les mesures, les fils noir et rouge sont bouclés pour le point commun du branchement du condensateur, et donc bleu et rouge (ou noir) = enroulement principal, et bleu marron = enroulement auxiliaire et donc le branchement doit être: le condensateur entre noir et marron et le secteur entre bleu et rouge.
Voir schéma 9_1 4fils
https://sites.google.com/view/labobine- ... omZmJeWzDq
D'après les mesures, les fils noir et rouge sont bouclés pour le point commun du branchement du condensateur, et donc bleu et rouge (ou noir) = enroulement principal, et bleu marron = enroulement auxiliaire et donc le branchement doit être: le condensateur entre noir et marron et le secteur entre bleu et rouge.
Voir schéma 9_1 4fils
https://sites.google.com/view/labobine- ... omZmJeWzDq
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Super, merci beaucoup.
Par contre le condensateur était déjà mis entre noir et bleu. Faut il que je le change de place?
Par contre le condensateur était déjà mis entre noir et bleu. Faut il que je le change de place?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Branchement moteur mono 4 fils
re,
Si les mesures que vous avez faites sont justes le condensateur doit être absolument branché à noir et marron
La seule faute que vous avez fait c'est entre bleu et marron qui doit être de 30
Si les mesures que vous avez faites sont justes le condensateur doit être absolument branché à noir et marron
La seule faute que vous avez fait c'est entre bleu et marron qui doit être de 30
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Effectivement le moteur tourne nickel! Je ne comprend toujours pas la logique des branchements mais en tout cas encore merci pour votre aide!
Romain
Romain
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour à tous je ne sais pas si je suis au bon endroit enfin j essaie j ai un souci ayant récupéré un touret qui fonctionnait mais que me socle de celui ci était cassé et destiné a la déchetterie donc je l ai récupéré et refait ce socle le problème c est que les fils était pour la plupart débranché et je souhaitrais avoir de l aide afin que je ne fasse pas d annerie je vais essayer de joindre une photo autrement j ai 4 fils qui sort du moteur 2 rouge 1 bleu 1 noir plus une lampe qui vient ce joindre avec un fil blanc et un noir et puis mon alimentation en 220 marron bleu et jaune vert et tous ça doit ce brancher sur un interrupteur marche/vert et arrêt/rouge et j ai 4 position de conecxion in et out voilà merci d avance pour votre aide
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bon bien désolé je ne vois pas comment déposer une photo 
Re: Branchement moteur mono 4 fils
<ahref='https://www.casimages.com/i/200714102030407951.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonsoir merci bien je ne sais pas trop si c est bon mais j espère cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités

