Bonjour,

Je dispose de plusieurs vieux télérupteurs à mon domicile (installation 1980), dont un qui ne fonctionne plus. https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/2pwn.jpg
Vous pourrez constater que sur les photos du télérupteur 1 qui ne fonctionne pas https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/fxts.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/xxn3.jpg , les couleurs des fils sont bleue et grise. Il m'est alors compliqué d'identifier la phase..

Le télérupteur 2 qui fonctionne, a quant à lui un fil de couleur rouge. https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/xrjn.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/mao0.jpg

Par rapport à l'expérience d’un post précédent, (viewtopic.php?t=12212) ,pensez-vous que l'on puisse le changer par le modèle Legrand 49120 cité dans le post en question ? Ou alors, que me conseillez-vous dans cette situation ?

Par ailleurs, le télérupteur 1 fait fonctionner 3 boutons poussoirs avec deux lampes, et sur celui qui est le plus éloigné du tableau, un fils gris dénudé se trouve dans la boîte d'encastrement (sans être connecté), et deux fils sont connectés.

Je vous remercie d'avance pour votre retour et vous souhaite une bonne journée.

Serge
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Télérupteur GM 4500 ne fonctionnant plus

Message par Carminas »

Bonjour

C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
La phase est présente là où il y a le petit pont (facilement vérifiable au multimètre)
Vous avez par ailleurs :
- le bleu à droite : retour poussoir
- le bleu à gauche : retour lampe

Pour trouver un équivalent, je vous conseille plutôt le Finder 36 01.

Si vous voulez utiliser le 49120, vous aurez besoin du neutre du circuit d'éclairage.
Il est sans doute présent, dans les différents fils que l'on voit derrière, mais il faut le trouver.
Carminas
Avatar du membre
Serge95
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 2 mai 2020 18:58
Contact :

Re: Télérupteur GM 4500 ne fonctionnant plus

Message par Serge95 »

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre rapide réponse, et pour ces précisions très utiles.

Je vais suivre vos conseils et me diriger vers le modèle dont vous me parlez.
J'ai juste une petite question, pouvez-vous me dire où je peux trouver ce modèle "Finder 36 01" ? Je ne trouve que le "Finder 26 01", sont-ils identiques?

Merci encore,
Bonne soirée
Serge
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Télérupteur GM 4500 ne fonctionnant plus

Message par Carminas »

Bonsoir

J'ai fait une faute de frappe :oops:

C'est bien 26 01
Carminas
Avatar du membre
Serge95
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 2 mai 2020 18:58
Contact :

Re: Télérupteur GM 4500 ne fonctionnant plus

Message par Serge95 »

Bonjour,

Suite à vos conseils j'avais commandé le télérupteur 26 01 et je viens de l'installer... tout fonctionne parfaitement !!
Un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et d'avoir apporté toutes ces précisions, cela m'a été très très utile.


Bonne fin de journée et encore merci pour votre aide,
Serge
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Télérupteur GM 4500 ne fonctionnant plus

Message par Carminas »

Bonsoir

Merci pour le retour :-)