Mon schéma est-il bon ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
leflem
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2020 00:54
Contact :

Mon schéma est-il bon ?

Message par leflem »

Bonjour (il semble que l'hébergeur d'image ne fonctionne pas, j'ai donc essayé sur casimages)

je refais le tableau de mon petit fast-[Interdit].
Je suis alimenté en triphasé (1 neutre, un noir et 2 rouges, je sais c'est bizarre)
J'ai une friteuse en tri sans neutre.
Actuellement tout est branché sans équilibrage des phases sur un seul Inter diff et c'est surchargé.
Les plombs sautent à 9000W alors que j'ai un contrat 18 Kv

Mes questions :
je vais acheté un petit four à Pizza en plus du matériel que j'avais déjà avec un disjoncteur dédié
J'ai fais un schéma, avec un ID tetra récupéré sur un tableau et qui a peu servi 0.03A 400V, je récupère mon disjoncteur tri actuellement en service
J'ai ajouté 3 ID (2 ac pour les congélateurs et 1 A) afin d'équilibrer au mieux mais y suis-je obligé car ça va prendre de la place sur mon tableau à 2 rangées ?
est-ce que mon plan est juste (en pointillés les fils qui passent derrière) ?
est-ce que je peux mettre des disjoncteurs 16A si la puissance dessus ne dépasse pas 3500 W ?
Comment se passe l'équilibrage lorsque je n'utilise pas le chauffage par exemple ou la cafetière, y a-t-il déséquilibre ?

Merci beaucoup à ceux qui pourront me répondre
<a href='https://www.casimages.com/i/200417052214483025.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/200417052345592566.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
ancien tableau
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par RFco »

Hello


avoir 18kVA n'autorise que 30A par phase, il suffit donc de dépasser cette valeur sur une des phases pour que cela saute.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
leflem
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2020 00:54
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par leflem »

Super,
merci pour la réponse, mais qu'en est-il de mon schéma ? est-il bon ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3537
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par Carminas »

Bonjour

Le schéma m'a l'air correct si votre DB est un 10/30A
Mais pourquoi utiliser 2 ac pour les congélateurs ?

Pensez à utiliser du matériel peignable plus pratique

Enfin pour seulement 12 circuits, 4 ID c'est peut être beaucoup ?
Vous pourriez tout mettre sous 2 ID tetra.


Après si c'est un établissement recevant du public, il y a sans doute d'autres précaution à prendre, comme mettre l'éclairage sous un différentiel dédié
est-ce que je peux mettre des disjoncteurs 16A si la puissance dessus ne dépasse pas 3500 W ?
Aucun problème
Comment se passe l'équilibrage lorsque je n'utilise pas le chauffage par exemple ou la cafetière, y a-t-il déséquilibre ?
Oui mais aucune importance, vous n'est pas obligé d'équilibrer quoi que ce soit.
Carminas
Avatar du membre
leflem
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2020 00:54
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par leflem »

Ok
Donc si je garde un ID Tetra plus de ID 40A un ac un A l'éclairage sur un disjoncteur dédié et je fais des ponts par peigne sur le tetra vers la friteuse tri et 3 autres disjoncteurs en 240V ça devrait aller j'économise un Id 40 A ?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3537
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par Carminas »

Je pensais plutôt à quelque chose dans l'esprit de ceci (en l'adaptant à vos types de circuits)

Image
Carminas
Avatar du membre
leflem
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2020 00:54
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par leflem »

Ah oui je comprends mieux
Pour mon schéma je ne prends que les 2 lignes avec les ID tetra, pas besoin de celui du haut alors ? C'est ça ? Vu que sinon je risque de manquer de place dans le tableau 2 rangées.
Vous avez un conseil sur la marque à privilégier si j'ai le choix ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3537
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par Carminas »

Le principe avec des peignes tetra, c'est que pour les circuits mono cela alterne phase 1, phase 2, phase 3.
Avec les références que j'ai mises, vous pouvez mixer circuits tri et mono sur le même peigne (si on prend bien le matériel compatible)

Pour les marques, je vous ai donné des références en Legrand. Hager et Schneider sont également de bonne marques.
Les 3 sont les plus souvents utilisées par les professionnels de l'électricité.
Carminas
Avatar du membre
leflem
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2020 00:54
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par leflem »

Voila, j'ai fais un nouveau schémas du tableau

qu'en pensez-vous il m'a l'air effectivement plus aux normes

merci

[<a href='https://www.casimages.com/i/200419092324401032.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> ][/img]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3537
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Mon schéma est-il bon ?

Message par Carminas »

Bonjour

Si vous avez câblé le disjoncteur tri comme cela, je suppose que c'est parce que vous récupérer le disjoncteur existant

Je ne vois pas l'intérêt du type A, vu les circuits qui sont en aval

Il y a 8 circuit derrière le 1er ID, 4 circuits derrière le second, j'aurais répartir de manière plus homogène, genre 6 et 6

J'aurai réparti les éclairage sous 2 ID afin que si l'un saute, tout ne soit pas dans le noir.
D'ailleurs même si je ne suis pas spécialiste de la question, il me semble que pour un ERP il faut un différentiel dédié à l'éclairage. A confirmer

Pour le disj 20A la réf est 406784

L'équilibrage entre phases ne me semble pas top :
Phase 1 : 100 + 2280 + 500 + 3000 + 1200 = 6580
Phase 2 : 50 + 1000 + 2500 = 3550
Phase 3 : 2500 + 3800 + 3500 = 9800
Mais j'ai peut être mal vu
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité