Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien malgré ces temps troublés.
Je suis en cours d'acquisition d'une petite maison de campagne qui n'est pas relié à l'électricité.
Cependant, pour le raccordement Enedis puis l'ouverture du compteur, j'ai besoin du Consuel.
Cette maison fait 72m2 avec 1 étage. Il n'y a pas d'installation existante, le tout est à l'état brut.
Je comptais étaler la rénovation de cette maison sur quelques années... Pour cela j'ai tout de même besoin d'électricité pour les travaux.
Le Consuel regarde avant tout la sécurité n'est ce pas ? Je peut très bien mettre 1 point lumineux par étages et mettre 4 prises pour l'ensemble de la maison. Cela la satisfera ?
Je vous remercie d'avance,
Bonne journée à vous
Ancienne maison + ouverture compteur + consuel
Re: Ancienne maison + ouverture compteur + consuel
Bonjour
Non cela n'ira pas
S'il vous faut de l'électricité dès maintenant, la solution est le compteur de chantier
Car le consuel vous demandera l'équipement nécessaire, avec les circuits spécialisés associés, a minima pour toutes les pièces à vivre de base : cuisine, sdb, séjour, au moins 1 chambre.
Et aucun travaux de fait dans les autres pièces (dans l'idée ce sera fait plut tard dans quelques années).
Non cela n'ira pas
S'il vous faut de l'électricité dès maintenant, la solution est le compteur de chantier
Car le consuel vous demandera l'équipement nécessaire, avec les circuits spécialisés associés, a minima pour toutes les pièces à vivre de base : cuisine, sdb, séjour, au moins 1 chambre.
Et aucun travaux de fait dans les autres pièces (dans l'idée ce sera fait plut tard dans quelques années).
Carminas
Re: Ancienne maison + ouverture compteur + consuel
Merci pour cette réponse rapide, je ne sais pas pourquoi mais je savais que ça n'allait pas aller :)
Bon plus qu'a branché le groupe électrogène...
Bon plus qu'a branché le groupe électrogène...
Re: Ancienne maison + ouverture compteur + consuel
Bonjour
Vous pouvez demander a Enedis un branchement de chantier pendant les travaux, c'est bien plus pratique qu'un GE
Vous pouvez demander a Enedis un branchement de chantier pendant les travaux, c'est bien plus pratique qu'un GE