disjonteur differentiel

Message par carbetien »

Bonjour
Etant un bricoleur, j'ai décidé de refaire mon vieux tableau de fusibles.
J'ai pris des disjoncteurs à la place des fusibles avec le même calibre.
En demandant un disjoncteur différentiel 30 Ma en tête, un vendeur me demande le calibrage du disjoncteur de EDF qui va de 30 à 60 A et un autre qui me demande le plus gros disjoncteur de mon tableau qui est de 20 A.
Alors un qui me dit que mon disjoncteur différentiel doit être calibré par rapport à celui de EDF et l'autre qui me dit qu'un 25 A fera l'affaire. Je demande si quelqu'un peut me renseigner et si il y a une règle pour cela.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjonteur differentiel

Message par Carminas »

Bonjour

Déjà il vous faut un interrupteur différentiel et pas un disjoncteur différentiel.

Ensuite tout dépend si vous mettez un seul interrupteur différentiel en tête ou si vous en mettez plusieurs.

Si vous en mettez un seul, c'est votre 1er vendeur qui a raison et il faudra dans ce cas un interrupteur différentiel 30mA 63A typeA.
Si vous en mettez plusieurs, des 40A ferons l'affaire.

Ne pas mettre de 25A : plus cher, plus difficile à trouver, moins évolutif.

@+