moteur mono 3 fils

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
clolo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 26 mars 2020 16:59
Contact :

moteur mono 3 fils

Message par clolo »

bonjour
pour un moteur 220volts 3 fils
valeurs 4.5homs enroulement principal
14.5 homs enroulement auxiliaire est ce que ces valeurs vous semblent coherentes
d'avance merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur mono 3 fils

Message par Labobine »

Bonjour,
Un moteur 3 fils monophasé suppose un fil point commun et si vos mesures ont été prises entre point commun et l'extrémité de chaque enroulement, la mesure entre les 2 extrémités devra être de 19 Ohms et dans ce cas tout me parait norm
al.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
clolo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 26 mars 2020 16:59
Contact :

Re: moteur mono 3 fils

Message par clolo »

bonjour et merci de votre reponse le total est bien de 19homs
cordialement CL
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité