Barrette neutre ou cartouche neutre

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par halimo »

Bonjour,

Dans un coffret de comptage triphasé, est ce qu'on utilise une barrette neutre fixe ou une cartouche neutre cylindrique ?

Cordialement
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par flaschgordon »

Bonjour, ce n'est pas ma spécialité mais tout dépend des fusibles utilisés,

S'il s'agit de fusibles " cartouche cylindrique " alors le neutre est "cylindrique", pour exemple :
https://www.michaud.fr/reference-produi ... -22x58.htm

S'il s'agit de fusible "couteaux" alors le de neutre est aussi de type "couteaux" , mais il n'est pas fixe, il peut être enlevé tout comme les fusibles, pour exemple:
https://www.michaud.fr/reference-produi ... pe-200.htm


https://www.michaud.fr/reference-produi ... lle-00.htm

Attendre d'autres avis

@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par Candela »

Bonjour,
A ma connaissance, il n'a jamais été utilisé de barrettes fixes*:toujours tubes ou barrettes amovibles de même calibre que les phases. Actuellement:
-Branchements à puissance limitée: barrettes taille 00 (voir Guide SéQuélec N° 5) )
-Branchements à puissance surveillée: barrettes taille 00 et 2 selon intensité prévue (voir Guide SéQuélec N°4 )
Les anciennes installations à puissance limitée utilisaient de cartouches et tubes cylindriques.
Des dispositions un peu différentes existent pour l'alimentation d'éclairage public, recharge de véhicules électriques etc
Cordialement

*la NF C14-100 n'impose pas de sectionneurs omnipolaires et n'autorise pas le schéma TN-C en aval de son domaine (# C15-100)
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par halimo »

Bonjour

Je vous remercie
D'aprés vos expériences :
N'est- il pas utile d'utiliser une barette neutre fixe pour éviter tout problème de rupture neutre ?

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par Candela »

Re,
A cet endroit, je ne vois pas d'inconvénient: une rupture de neutre serait la conséquence d'une manœuvre défectueuse d'un agent Enedis. Ils sont, je crois, parfaitement avertis de ce risque et connaissent bien la procédure.
Si cette disposition avait été problématique, il y a longtemps qu'elle aurait été revue compte tenu du nombre colossal de CCPC et CCPI installés.
Juste mon avis... vu de l'extérieur!
Cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par halimo »

Merci beaucoup M. Candela
Avatar du membre
Carmen17
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 15 janv. 2020 00:02
Contact :

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par Carmen17 »

flaschgordon a écrit : dim. 22 déc. 2019 15:56 Bonjour, ce n'est pas ma spécialité mais tout dépend des fusibles utilisés,

S'il s'agit de fusibles " cartouche cylindrique " alors le neutre est "cylindrique", pour exemple :
https://www.michaud.fr/reference-produi ... -22x58.htm transfers Amiens

S'il s'agit de fusible "couteaux" alors le de neutre est aussi de type "couteaux" , mais il n'est pas fixe, il peut être enlevé tout comme les fusibles, pour exemple:
https://www.michaud.fr/reference-produi ... pe-200.htm


https://www.michaud.fr/reference-produi ... lle-00.htm

Attendre d'autres avis

@+
Bonjour, merci beaucoup pour l'explication et le partage
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Barrette neutre ou cartouche neutre

Message par halimo »

Merci flaschgordon
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité