disjoncteur retardé

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

disjoncteur retardé

Message par edfhelp »

bonsoir,

Un disjoncteur retardé type S est-il retardé de 40 ms par rapport à un disjoncteur général?

Cordialement
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: disjoncteur retardé

Message par Baboune73 »

Bonjour

Les données constructeurs sont bien à 40ms. Maintenant il faut également prendre en compte la nature et le type de défaut.

A+
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: disjoncteur retardé

Message par edfhelp »

Bonsoir

Dans quel norme vois t-on inscrit ce retard de 40 ms ?

Cordialement
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: disjoncteur retardé

Message par Baboune73 »

Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: disjoncteur retardé

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Les normes CEI 61008 & 61009 indique les caractéristiques temps/courants de déclenchement des DDR

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités