Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
kherihamza
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
Contact :

Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA

Message par kherihamza »

Nous vous informons que notre poste de transformation contient deux transformateurs similaire (630KVA) dont un est actuellement opérationnel.

Notre objectif est de mettre le deuxième Transformateur sous-tension avec les options suivantes :



Pouvoir travailler avec le transformateur n°1 séparément
Pouvoir travailler avec le transformateur n°2 séparément
Pouvoir travailler simultanément avec les deux transformateur en cas de besoin.
L’ option 1 et 2, signifie la possibilité de travailler en alternance avec l’un des transformateurs sur une période déterminée (chaque 4 ou 6 mois alterné d’un à l’autre).

L’option 3, nous permettre la possibilité du couplage des deux transformateurs et les utiliser en même temps (en cas d’extension de l’unité de concassage ou l’ajout des autres installations électriques demandant plus de puissance).



Restons en contact pour plus de renseignements.



Salutations.
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA

Message par Mercure2 »

Bonjour
En reponse a votre question .je pose l'interrogation suivante .
1).est ce que les conditions de mise en parallèle existent deja pour les transformateurs .similaire veut dire qu'on a les même caracteristiques électrique (puissance.rapport de transformation ,tension de court circuit,indice horaire)
2) conception armoire BT (appareillages ,jeux de barre,pouvoir de coupure .etc.
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
kherihamza
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 12:33
Contact :

Re: Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA

Message par kherihamza »

Bonjour

je confirme que les conditions de mise en parallèle existent déjà pour les deux transformateurs

crdlt
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités