Thermostat mural chauffage accumulation

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
sam37
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 25 mars 2019 10:18
Contact :

Thermostat mural chauffage accumulation

Message par sam37 »

Bonjour
Sur une installation chauffage electrique accumulation il y a le thermostat mural dont photo ci après.
La molette ronde permet de doser la température
Aucune marque sur le boitier
Avez vous une idée du role des 2 petits interrupteurs blancs en haut à droite ?
Si on allume les 2, le voyant lumineux blanc en haut à gauche s'allume en rouge.
Merci
Image
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1603
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Thermostat mural chauffage accumulation

Message par VE Pp »

Bonjour,

Peut-être ici un début de réponse : http://sav.applimo.fr/file/notices_prod ... ck-123.pdf :(
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Thermostat mural chauffage accumulation

Message par Baboune73 »

A valider, mais un sert à la marche forcée de la ventilation et l 'autre à la relance de chauffe.
Pour m'expliquer, y en a un qui ventile peu importe si l'accumulateur est chargé et l'autre qui relance la charge.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités