Lecture Plaque Moteur Tri

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Heretil
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 17:25
Contact :

Lecture Plaque Moteur Tri

Message par Heretil »

Bonjour à tous,
je suis en train de restaurer une ancienne perceuse à colonne et j'ai un doute sur les tensions qu'elle peut accepter. Sur la plaque il est uniquement mentionné 380V mais sous le bornier de connexion, il y a écrit 220 50 . A votre avis, peut elle accepter le 230V tri, et si oui, avec quel couplage ?
Quelques photos afin d'illustrer le problème :
https://drive.google.com/open?id=1RSQOU ... iat3pXT3K3
https://drive.google.com/open?id=1tbsbr ... eFbIsa5t9a

Merci d'avance à tous ceux qui auront pris de leur temps pour m'aider.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Lecture Plaque Moteur Tri

Message par Labobine »

Bonjour,
La lecture de la 2ème plaque me semble litigieuse.
Reste à savoir combien vous avez de fils venant du moteur à la plaque à bornes et si il y en a que 3 le moteur est surement en 380v et si il y en a 6 et un couplage étoile le moteur serait bien en 220/380, donc regardez d'abord cela.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Heretil
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 23 févr. 2019 17:25
Contact :

Re: Lecture Plaque Moteur Tri

Message par Heretil »

Merci pour votre réponse, je vais regarder ça de plus près.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité