choix d'un Bloc différentiel

Message par Emine »

Bonjour

le Bloc différentiel Vigi C60 par exemple possède un courant nominal de 25A avec un sensibilité de 30mA est ce que le bloc marche avec un disjoncteur magnéto thermique 32A ou bien il faut que le courant nominal d'un bloc doit être supérieure au courant nomianl du disjoncteur magnéto thermique ?

2.quel est la signification de 25A de Bloc malgré que le rôle d'un bloc diff est d' interrompre automatiquement un défaut d'isolement en cas de fuite à la terre du courant.

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: choix d'un Bloc différentiel

Message par RFco »

hello


il faut que le courant assigné du bloc diff soit au moins égal a la valeur de la protection associée

au delà de son courant assigné, il ne coupera pas mais risque d'être détérioré

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...