Je viens d'avoir le rapport de l’étude de sol pour mon assainissement qui m'impose la mise en place d'une pompe de relevage pour envoyer l'eau pretraiter dans l’épandage.
Ma question , quel section de câble pour l'alimenter et sous quel disjoncteur ?
La pompe sera à environ 20m du tableau.
Merci.
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

Pour l’alimentation de la pompe, un 3G2.5 avec une protection 16A convient.
Toutefois il m'as déja été demandé de prévoir un report d'alarme (voyant rouge , buzzer , ou autre) afin de prévenir si la pompe ou l 'alimentation de la pompe étaient défaillant.
Des boitiers de gestion de pompe de relevage "tout prêt" existent , mais c'est un petit budget supplémentaire.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

J'ai trouver un boitier qui semble être un boitier de gestion pour pompe pour environ 300€.
Pour ma tranquillité et le bien de la pompe, l'investissement me parait raisonnable.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Bonsoir.
La rénovation de la maison avance bien, j'ai isolé une chambre dans les combles ce week end et commencer à passer l’électricité.
J'ai prévu 6 spots dans la chambre (en rampant).
Ma question , comment protéger efficacement les spots LED en sachant que j'ai une isolation laine de bois entre chevrons + 200mm de laine de verre sur ossature placo ?
Merci.
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

si la laine n'est pas trop comprimé, vous avez le choix entre ce que j’appelle une araignée en plastique noir, ou un pot caoutchouc qui a l'avantage de faire une étanchéité à l'air également.
Chez BLM ça s’appelle le spotbox, ou le "ramspot" pour l'araignée .
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Image

Image

J'arrive a pousser la laine sans trop forcer donc l'option de ramspot est envisageable.
Merci pour la reponse.
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Bonsoir.
J'ai choisi l'option "araignée" pour mes spots et le système est plutôt simple a poser.

Image
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 »

parfait, le rendu est sympa!
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes »

Bonsoir.
Nouvelle petite question concernant l'ajout d'un second tableau dans une dépendance.
La dépendance en question est situé à 20m environ du tableau .
Ma question est la suivante : quel protection et quel section de câble ?
Je souhaite alimenté :

-pompe de relevage de ma fosse toutes eaux.
-prise de courant pour quelques machine électrique qui fonctionneront de temps en temps (visseuse , compresseur...)
-circuit lumière dépendance + extérieur

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation électrique neuve

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut que vous déterminiez la puissance maxi dont vous aurez besoin en pensant bien à vos usages futurs.

Mais en gros 3 options :
- 3G6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 50A pour 11kW maxi

Sur 20m la différence de prix entre du 6² et du 10² sera d'environ 30€.