Câblage electrique Garage non attenant

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Bonjour

Je dirais plutôt bornier que sucre (cf. mon schéma plus haut)
Mais sinon c'est cela
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

D'après votre shema je dois mettre un disjoncteur entre le bornier principal et le différentiel du garage ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Ben oui, vous l'avez dit vous même à 23H55 hier

Ce disjoncteur, au départ du câble dans le tableau principal, sert à protéger le câble de liaison contre les surcharges
Le calibre associé dépend de la section du câble.
1,5² : 16A maxi
2,5² : 20A maxi
4² : 25A maxi
6² : 32A maxi
10² : 50A maxi

Avec du 10², un disjoncteur 40A qui autorise 9kW est un bon compromis économique.
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Super,

Merci,
j'hésite encore concernant la section entre le 6² et le 10².
Si je prends du 6² je mettrai un 20 ou 30 A.

Mon schéma ci dessous serait donc bon ?

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Si vous mettez du 6² et pas du 2,5² c'est pour bénéficier de plus de puissance
Donc disjoncteur 32A au départ.

Le schéma est bon
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Super merci.
En quelle section est-il préférable de Cabler entre le Bornier et le disjoncteur 32 A
Maintenant pour être à fond dans la norme j’ai entendu dire qu’il fallait laisser 30% d’espace libre dans chaque gaine. Dans ce cas là le 6 mm² ne respectera pas la norme si les trois cables sont dans la même gaine. Je peux mettre la phase et le neutre dans une gaine Et la terre avec mon câble réseau.
Qu’en pensez-vous ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Avant le 32A : 6² également

La règle des 1/3 n'est pas une règle de la NF C15-100 mais une règle d'un DTU afin de faciliter la mise en oeuvre.
Elle a été modifiée il y a quelques temps. Il n'est plus obligatoire de la respecter, si les fils sont passés avant encastrement de la gaine.
Mais si vous le faites après encastrement, cela ne changera rien et personne n'ira rien vous dire.
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Super, merci.
D'après tout ce que je vous ai exposé, il y a-t-il des choses à revoir pour être conforme par rapport aux dernières normes ?
Merci pour tout vos conseils
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Non cela semble bien
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Merci beaucoup.
Excusez moi mais je redemande confirmation car ça me parait bizarre.

J'ai le droit de passer mon câble 6mm² ou 10mm² nu comme sur la photo ci-dessous jusqu'au garage (donc en passant par l'exterrieur) même en le mettant dans une gaine tpc ?

Image
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités