Interrupteur lumineux Schneider Odace

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Pirouli
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 19:25
Contact :

Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par Pirouli »

Bonjour,

J''ai acheté un interrupteur poussoir lumineux de la gamme odace de chez Schneider. La référence de cet interrupteur est s520276. Il est équipé d'un voyant lumineux référence s520292. Je veux l'utiliser pour mon éclairage extérieur et donc que le voyant soit allumé quand la lumière extérieur est allumée. Hors aujourd'hui j'ai l'inverse qui se produit, et même en inversant les fils ça ne change rien. Ca reste allumé quand l'éclairage est éteint. ça fait 1 semaine que je cherche, et je ne trouve pas. Existe-t-il une solution pour inverser l'allumage de ce témoin lumineux?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par RFco »

hello


il faut que ce voyant soit raccordé entre le neutre et le retour lampe, pas entre le retour lampe et la phase


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Pirouli
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 19:25
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par Pirouli »

Ca je sais, sauf que voici la photo du témoin lumineux

Image
Image

Il n'y a pas de quoi inverser quoi que ce soit
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par parental25 »

salut
en attente des photos
il semble que ce ne soit pas le bon modèle de voyant.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par RFco »

remplacer le voyant 520292 par un 520291
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Pirouli
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 19:25
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par Pirouli »

parental25 a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 21:48 salut
en attente des photos
il semble que ce ne soit pas le bon modèle de voyant.
c'est le modèle fournis de base donc faut que je rachète encore un truc. mal foutu cette histoire.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par RFco »

Pirouli a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 22:06
parental25 a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 21:48 salut
en attente des photos
il semble que ce ne soit pas le bon modèle de voyant.
c'est le modèle fournis de base donc faut que je rachète encore un truc. mal foutu cette histoire.

il est marqué comme étant lumineux, pas marqué comme étant à voyant


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par Baboune73 »

Peut tu définir sur quel borne de l'interrupteur le voyant se clipse (N-2, N-1, ou...)
Apres sur certain voyant clipser il suffit d'inverser la phase et le retour dans l'inter ou de se servir de la borne 2 .
Car si je comprends bien le voyant est allumé quand les lampes sont éteintes et inversement?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Interrupteur lumineux Schneider Odace

Message par RFco »

bonjour

le voyant dont j'ai donné la référence est un voyant filaire contrairement à celui que tu a qui est à clipser.


fiche produit



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités