Interrupteur et multiprises

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Azemdal
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 15 janv. 2019 22:01
Contact :

Interrupteur et multiprises

Message par Azemdal »

Hello,

Actuellement dans mon appart, j'ai une multiprise de 8 prises me permettant de connecter tous les équipements de mon ordinateur que j'éteins quand je ne les utilises pas.

Je suis entrain de retaper une maison et je souhaiterais avoir 8 prises électrique commandées par un interrupteur plutôt que d'avoir ma multiprise.

Le seul hic c'est que je ne trouve nulle par des recommandations pour cela car dans les DTU, les prises commandées par interrupteurs sont forcément des lampes...

Du coup est-ce vraiment possible ? Car il me semble plus dangereux de brancher une multi sur une prise que de gérer 8 prises.

Si vous avez des conseils n'hésitez pas !

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Interrupteur et multiprises

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est vrai que l'usage décrit dans la norme concerne les prises commandées à destination d'éclairage.

Mais sur le fond, rien n'interdit de mettre un dispositif de coupure sur un circuit prises classiques.
Préférez une coupure bipolaire.
Carminas
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Interrupteur et multiprises

Message par Baboune73 »

Bonjour
Attention tout de même au pouvoir de coupure d'un interrupteur.
Peut être faudrait-il relayer tout celà pour la puissance.
Avatar du membre
Azemdal
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 15 janv. 2019 22:01
Contact :

Re: Interrupteur et multiprises

Message par Azemdal »

Bonsoir,

Merci beaucoup pour vos réponses.

Par conséquent, pour une dizaine de prises reliées à un contacteur 25A, lui même relié à un disjoncteur 20A, le tout commandé par un interrupteur relié à un disjoncteur 2A est possible ?

Bonne soirée.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Interrupteur et multiprises

Message par Carminas »

Il faut regarder la puissance cumulée de vos appareils

Si l'interrupteur est pour 10A maxi vous pouvez brancher jusqu'à 2300W sans contacteur
Si c'est pour 16A maxi, ce sera 3600W

Au delà effectivement il faudra un contacteur.
Carminas
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Interrupteur et multiprises

Message par Baboune73 »

oui votre proposition peux se faire.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités