Bonjour,
sur la photo ci-dessous (cliquer sur le lien) quelqu'un connait-il la différence entre les deux disjoncteurs de gauche?
Ce sont des disjoncteurs unipolaires HAGER, les deux sont marqués N° 12, mais l'un est U 10A et l'autre L 10A.
http://img208.imageshack.us/my.php?imag ... 171ed4.jpg
Merci d'avance pour votre aide!
Identification Disjoncteur
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Identification Disjoncteur
Bonjour,
Premierement le pouvoir de coupure 6000 pour l'un, 3000 pour l'autre
Deuxiemement la courbe U pour le premier (courbe C) et L pour le second (surement courbe B actuel)
@+
Premierement le pouvoir de coupure 6000 pour l'un, 3000 pour l'autre
Deuxiemement la courbe U pour le premier (courbe C) et L pour le second (surement courbe B actuel)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Identification Disjoncteur
Savez-vous quand il faut utiliser plutôt l'un que l'autre? Quelle est la différence entre ces courbes?
merci!
merci!
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Identification Disjoncteur
Pour "généraliser" le 3000 courbe B pour un récepteur à faible courant d'appel (éclairage, petit chauffage, électronique diverse etc...) sur un circuit à faible courant de court-circuit (tarif bleu à coup sûr, pour des plus gros tarif faire une note de calcul). Celui à 6000 est fait pour utilisation banal avec un pouvoir de coupure supérieur (6000A)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités