BA13 derrière GTL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
kuddy
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 12 janv. 2014 16:00
Contact :

BA13 derrière GTL

Message par kuddy »

Bonjour
Pour une construction neuve , le double BA13 est obligatoire derriere la GTL ....
Toujours d'actualité?
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par Carminas »

Bonjour

Ce point fait partie de la NF C14-100 et pas de la NF C15-100

On parle ici du cas où la goulotte support du panneau de contrôle ou le panneau de contrôle lui même sont posés sur du BA13

Si c'est un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans la GTL, oui il faut un double BA13
Si c'est un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété, il n'y a pas de panneau de contrôle dans le logement ; un simple BA13 suffit.

@+
Carminas
Avatar du membre
kuddy
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 12 janv. 2014 16:00
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par kuddy »

le type 1 c 'est a monter si il y aune distance (maxi) entre le coffret limite de propriété?
Autrement un BA13 qui fait juste la largeur de la GTL accepté?
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour avoir un branchement type 1 il faut que :
- la longueur du câble entre la GTL et le coffret en limite de propriété soit de 30m maxi
- la longueur du câble entre la GTL et le raccordement au réseau ERDF (par exemple le haut du poteau) de propriété soit de 36m maxi
- le cheminement du câble soit conforme à la NF C14-100
- la position de la GTL soit conforme à la NF C14-100

Pour la plaque de BA13, il faut quelle soit fixée entre 2 rails, c'est à dire en général 60cm.
Cela tombe bien c'est la largeur minimale de la GTL

@+
Carminas
Avatar du membre
bebenz02
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 5 janv. 2014 21:58
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par bebenz02 »

Bonsoir,

Je fais actuellement construire est d’après ERDF le placo n'est pas une obligatoire ce qui est souvent le cas d'un garage .
Il est même interdit si le compteur n'est pas pose sur la GTL mais à coté
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par Carminas »

Bonjour

C'est vrai qu'en relisant la question du début, elle est un peu ambiguë

Si la question est : Est-ce que du placo est obligatoire derrière la GTL ?
La réponse est bien sûr non.

Mais si la question est : Peut ont mettre du placo derrière la GTL ?
La réponse de la NF C14-100 est d'imposer de mettre 2 plaques de BA13 (ou une plaque de BA25) pour assurer suffisamment rigidité.
Il n'y a de notion de "interdit si le compteur est posé à côté de la goulotte"

C'est vrai que ces précisions sont relativement récentes dans la NF C14-100 (2011) et que certains techniciens ERDF ne les ont pas forcément assimilées

Voir l'extrait du texte ci-dessous :
Image

Image

Image
Carminas
Avatar du membre
JLP74
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 26 déc. 2018 20:00
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par JLP74 »

Bonjour

J'au une question concernant le BA13 derrière la GTL. J'ai construis en 2016.
Derrière mon tableau électrique qui est posé sur une goulotte, je n'ai qu'une seule plaque de placo (simple cloison en placo + isolant)
Cependant derrière la platine EDF (support Disjoncteur + compteur) mon électricien à doublé le placo mais cette feuille de placo à été collé sur la première et je ne suis pas sur qu'elle soit fixé sur les rail vu la largeur (voir croquis si dessous)

Pouvez vous me dire selon le schéma si dessous, ci mon installation répond au norme car j'en ai pas l'impression. Je suis un peu perdu.
Image
Image
Avatar du membre
JLP74
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 26 déc. 2018 20:00
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par JLP74 »

je crois que j'ai eu un bug pour l'affichage des images. ci dessous les liens

http://www.noelshack.com/2018-52-3-1545 ... 182605.jpg
http://www.noelshack.com/2018-52-3-1545 ... 183121.jpg
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3532
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par Carminas »

Bonsoir

La seule exigence pour le double BA13 concerne la NF C14-100 (norme EDF ou plutôt ENEDIS) donc l'emplacement de la platine ENEDIS
Pas d'exigence par rapport à la NF C15-100 (norme de l'habitation) et l'emplacement du tableau.

On peut donc en déduire que ce qu'à fait l'électricien est correct

De toute façon peu importe, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
S'ils ont considéré que c'était correct lors de la mise en service de l'installation, c'est que c'est conforme à leurs exigences (NF C14-100).
Carminas
Avatar du membre
Gustavo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 1 févr. 2020 10:53
Contact :

Re: BA13 derrière GTL

Message par Gustavo »

Bonjour.

Dans le cas de la pose de la GTL sur un mur porteur avec isolation par l'extérieur, peut-on fixer la GTL à même le mur ? Je ne vois pas ce cas de figure dans la 14-100. Je précise qu'il s'agit d'un branchement de type 1.

Merci.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité