Caractéristique batterie compensation

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Caractéristique batterie compensation

Message par Emine »

Bonjour

L'image ci-dessous c'est une partie d'une fiche technique batterie compensation

dans la colonne régulation il y a les chiffres 3x2.5 7x2.5 5x5 ...etc quel est la signification des ces chiffres ?

Image


Dans le tableau suivant il y a la colonne courant nominal consommé par les batteries selon la puissance j'ai essayer de calculer ce courant je n'ai pas trouvé les même résultat pourquoi ?

Q= [z_racine3] UI [z_sinphi] j'ai pris [z_cosphi] =0.93 donc [z_sinphi]=0.36

Cordialement.

Image
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Caractéristique batterie compensation

Message par pericles »

Bonjour,

dans la colonne régulation il y a les chiffres 3x2.5 7x2.5 5x5 ...etc quel est la signification des ces chiffres ?
il s’agit de gradins qui fractionne la puissance réactive mise en service.
exemple pour 7,5 Kvar et 3 x 2,5 → cela correspond à 3 gradins de 2,5 Kvar

Dans le tableau suivant il y a la colonne courant nominal consommé par les batteries selon la puissance j'ai essayer de calculer ce courant je n'ai pas trouvé les même résultat pourquoi ?
la formule est
In = Qc / U· √3
soit 30 000 var / 400 x √3
In = 30 000 / 692 = 43 A
source http://download.schneider-electric.com/ ... 07#page=33

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/HKupi5EUkpR

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Caractéristique batterie compensation

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup pericles

Pour le choix entre la compensation fixe ou automatique on vérifie le rapport Qc/Sn s'il est <> à 15%. et pour le choix du type d'équipement

(Classic, Comfort, Harmony) on vérifie le rapport Gh/Sn . est ce que cette méthode est proposé par Schneider électrique ou cette méthode est exigé

par une norme ?

Bonne journée

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Caractéristique batterie compensation

Message par pericles »

bonjour,

chaque constructeur a sa méthode, il faut faire un comparatif,
exemple avec le configurateur VarSet LV de schneider et le logiciel LOGIALPES de Legrand

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/HKxq1r56wJR

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Caractéristique batterie compensation

Message par Emine »

Bonjour

Merci pour cet éclaircissement pericles

Cordialement
Avatar du membre
lemoinne
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 31 janv. 2019 14:53
Contact :

Re: Caractéristique batterie compensation

Message par lemoinne »

Emine a écrit : lun. 19 nov. 2018 12:03 Bonjour

L'image ci-dessous c'est une partie d'une fiche technique batterie compensation

dans la colonne régulation il y a les chiffres 3x2.5 7x2.5 5x5 ...etc quel est la signification des ces chiffres ?

Image


Dans le tableau suivant il y a la colonne courant nominal consommé par les batteries selon la puissance j'ai essayer de calculer ce courant je n'ai pas trouvé les même résultat pourquoi ? ************************
Q= [z_racine3] UI [z_sinphi] j'ai pris [z_cosphi] =0.93 donc [z_sinphi]=0.36

Cordialement.

Image
*** = Suppression du lien publicitaire sans rapport avec le Forum
Modifié en dernier par Candela le jeu. 31 janv. 2019 15:32, modifié 1 fois.
Avatar du membre
mokhles aydi
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 16 févr. 2019 10:08
Contact :

Re: Caractéristique batterie compensation

Message par mokhles aydi »

Salut,
J'ai un problème à propos le calcul d'une batterie de compensation à vide du transformateur Qc, dont j'ai cherché dans tout les documents j'ai trouvez que la valeur du batterie dépend du courant à vide en % et la Sn du transformateur (I0%*Sn) mais lorsque j’applique cette formule réellement dans l’installation je trouve que la batterie est insuffisante pour améliorer le cos phi à 0.9, j'ai trouvé un document schnieder dans il parle à une Valeur environ de 6% de la puissance apparente Sn du transfo j'ai trouvé que c'est juste mais je veux appliquer cette approximation dans une formule.

Qc= Perte à vide * tg(arcos(cosα1)-arcos(cosα2))
avec
Cos (α1) du transf = perte à vide / S vide
S vide = 1,73 x Up x I vide
I vide = I vide% x I p
ou la formile Qc = ( Io*Sn)/100

j'ai appliqué cette formule pour un transf de 400 KVA j'ai trouvé 6.9 KVAR or lorsque j’applique la formule de 6% de la puissance je trouve 24 KVAR cette valeur et juste réellement.
Donc est ce que il y a une autre formule qui peut calculer la valeur du batterie de compensation à vide du transformateur.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités