fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Message par sarmad354 »

Bonjour

pour un inverseur de source automatique, est ce qu'il faut prévoir une alimentation auxiliaire (depuis un coffret d'énergie par exemple) pour que l'inverseur peut réaliser l'inversion.
ou bien l'inversion se fait sans alimentation auxiliaire

merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Message par Candela »

Bonjour,
Un inverseur autonome fonctionne selon ce schéma; il n'y a donc pas besoin d'atelier d'énergie puisque chaque source, lorsqu'elle est disponible, alimente son propre organe de manoeuvre.
Les groupes comportant un inverseur intégré ont en général un automate pilotant l'ensemble des fonctions, alimenté par la batterie de démarrage. Cette batterie est chargée en floating par un chargeur relié au réseau normal, et l'alternateur du moteur.
Ce n'est qu'en cas de centrales multi-groupes qu'il est nécessaire de faire appel à un (ou plusieurs) ateliers d'énergie.
Cela peut être le cas, pour des raisons de sûreté, pour des groupes alimentant des installation sensibles comme des AES pour ERP.
Cordialement
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Message par sarmad354 »

Bonjour
merci Bcp
dans mon cas l'inverseur n'est pas intégré dans le groupe
c'est l'inverseur qui doit donner l'ordre de démarrage au groupe
est ce que dans ce cas je doit mettre un coffret d’énergie?

merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Message par Candela »

Bonsoir,
sarmad354 a écrit : c'est l'inverseur qui doit donner l'ordre de démarrage au groupe
est ce que dans ce cas je doit mettre un coffret d’énergie?
Si vous regardez bien le schéma, c'est exactement ce que vous demandez : c'est le circuit "normal" qui donne l'ordre de démarrage et d'arrêt temporisé du groupe (relais KA4), et il n'y a pas de source auxiliaire.
Cordialement
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Message par sarmad354 »

merci bcp
Avatar du membre
Mavil
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 16 nov. 2018 01:03
Contact :

Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Message par Mavil »

:oops: bonsoir, j'ai un problème sur le schéma de fonctionnement de l'inverseur. Je ne parviens pas à voir le rôle du relais KA4. Il est bien alimenté, mais je ne voir pas ses contacts. Svp pouvez-vous m'expliquer?
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: fonctionnement d'un inverseur de source automatique

Message par Candela »

Bonjour,
KA4 est alimenté en cas de panne secteur, cependant le schéma en bas n'est pas correct:
-si l'ordre de démarrage doit être à manque de tension, les contacts représentés doivent être en série
-si l'ordre de démarrage doit être à émission, le schéma est correct mais les contacts doivent être NF

Ce schéma est à insérer dans la chaîne de démarrage du groupe, qui ne doit bien sûr pas, dans ce cas, être alimentée par le secteur.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité