Installation d un parafoudre
Installation d un parafoudre
Bonjour a toute la communauté
Je souhaiterai installer un parafoudre dans mon tableau électrique pour protéger mes divers équipements.
Ma question est qu'elle type de parafoudre peut protèger toute ma maison en un minimum de module (car très peu de place), exemple ce modèle ci:
Référence : ME54783
Comment dois je le brancher ??
Enfin est il possible de retirer les prises 220v dans le tableau électrique pour gagner de la place et y installer le module ??
Dans l'attente de vos conseils
Bonne journée
Je souhaiterai installer un parafoudre dans mon tableau électrique pour protéger mes divers équipements.
Ma question est qu'elle type de parafoudre peut protèger toute ma maison en un minimum de module (car très peu de place), exemple ce modèle ci:
Référence : ME54783
Comment dois je le brancher ??
Enfin est il possible de retirer les prises 220v dans le tableau électrique pour gagner de la place et y installer le module ??
Dans l'attente de vos conseils
Bonne journée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7309
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation d un parafoudre
Merci pour ton retour, je l avais bien vu cette vidéo mais je voulais savoir si il fallait un parafoudre avec une puissance particulière par apport a son habitation ??
Et également savoir si il est autorisé de retirer une prise 220v du tableau électrique ??
D avance merci
Et également savoir si il est autorisé de retirer une prise 220v du tableau électrique ??
D avance merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7309
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
oui, on peut enlever une des prises modulaires sans soucis
pour le choix : http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 0_0500.pdf
perso, je préfère les parafoudres à cartouche zener (inusable sauf si "coup de foudre" supérieur à ce qu'il peut encaisser (voir produit fusadee par exemple)
@+
pour le choix : http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 0_0500.pdf
perso, je préfère les parafoudres à cartouche zener (inusable sauf si "coup de foudre" supérieur à ce qu'il peut encaisser (voir produit fusadee par exemple)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation d un parafoudre
Et les parafoudres à cartouche zener font combien de modules et sont ils adaptable a un tableau électrique entièrement Legrand ??
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7309
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
oui 2 modules aussi
un parafoudre s'installe pareillement sur n'importe quel marque de tableau
un parafoudre s'installe pareillement sur n'importe quel marque de tableau
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation d un parafoudre
Aurais tu une référence ou un lien pour le modèle zener que tu m as préconisé..?!
Enfin, un peu plus haut, tu m indiquais que je pouvais retirer l une des prises modulaires dsns mon tableau
Mais il s agit de la seule...??!cela ne pose pas de problème...?!
Dans l'attente de votre retour
Enfin, un peu plus haut, tu m indiquais que je pouvais retirer l une des prises modulaires dsns mon tableau
Mais il s agit de la seule...??!cela ne pose pas de problème...?!
Dans l'attente de votre retour
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7309
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
hello
la prise dans le tableau ne sert que pour la partie VDI, elle n'est pas si indispensable, sinon, ajouter un tableau une rangée.
il n'est pas possible de répondre pour le choix d'un parafoudre sans connaitre le niveau kéraunique du site où l'on doit le placer, à moins d'à chaque fois mettre le plus haut de gamme, donc le plus cher.
@+
la prise dans le tableau ne sert que pour la partie VDI, elle n'est pas si indispensable, sinon, ajouter un tableau une rangée.
il n'est pas possible de répondre pour le choix d'un parafoudre sans connaitre le niveau kéraunique du site où l'on doit le placer, à moins d'à chaque fois mettre le plus haut de gamme, donc le plus cher.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation d un parafoudre
Tu m indiquais plus haut que tu aurais choisi la marque zener, c est pour cela que je suis revenu vers toi pour savoir le modèle..?!
Je suis dans le 89 donc pas dans un site sensible mais je souhaiterai simplement protégé essentiellement mon matos Home cinéma...Voilà pourquoi j ai choisi un parafoudre..
Je suis dans le 89 donc pas dans un site sensible mais je souhaiterai simplement protégé essentiellement mon matos Home cinéma...Voilà pourquoi j ai choisi un parafoudre..
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7309
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation d un parafoudre
zener n'est pas une marque mais une technologie bien plus efficace que celle intégrée à la majorité des parafoudres, un temps de réaction extrêmement plus rapide, de l'ordre de la pico-seconde pour ainsi encore mieux protéger les appareils d'utilisation voire même plutôt les sauver.nicoto94 a écrit : ↑sam. 3 nov. 2018 17:34 Tu m indiquais plus haut que tu aurais choisi la marque zener, c est pour cela que je suis revenu vers toi pour savoir le modèle..?!
Je suis dans le 89 donc pas dans un site sensible mais je souhaiterai simplement protégé essentiellement mon matos Home cinéma...Voilà pourquoi j ai choisi un parafoudre..
http://www.adee.fr/SITE%20INTERNET%20RE ... tat_fr.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...