demande de devis petite installation sur Paris
demande de devis petite installation sur Paris
Bonjour,
Suite à l'acquisition d'un petit studio sur paris 10e, j'aurais besoin d'un devis pour une mise en sécurité du système électrique (différentiel 30mA, mise à la terre et liaison équipotentiel...
Merci
Suite à l'acquisition d'un petit studio sur paris 10e, j'aurais besoin d'un devis pour une mise en sécurité du système électrique (différentiel 30mA, mise à la terre et liaison équipotentiel...
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: demande de devis petite installation sur Paris
bonjour
nous sommes là pour conseiller, par pour trouver des chantiers, même si j'en ai trouvé un et seulement un en 11 ans, mais cela ne m'a quasiment rien fait gagner puisque le ""client"" était devenu un ami au fil du temps, de ses demandes sur le forum (et il l'est toujours)
@+
nous sommes là pour conseiller, par pour trouver des chantiers, même si j'en ai trouvé un et seulement un en 11 ans, mais cela ne m'a quasiment rien fait gagner puisque le ""client"" était devenu un ami au fil du temps, de ses demandes sur le forum (et il l'est toujours)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: demande de devis petite installation sur Paris
Bonsoir je m'en doutais un peu :)
mais je sent pas de faire ce genre d 'installation seul.
Je vais chercher par d'autres moyens
mais je sent pas de faire ce genre d 'installation seul.
Je vais chercher par d'autres moyens
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: demande de devis petite installation sur Paris
quelle est la problématique???
certains se lancent dans une installation complète et ne demandent des conseils qu'à la toute fin et doivent alors tout reprendre, refaire ou presque.
Celà peut être tout à fait différent si aide dès le début et c'est notre rôle
@+
certains se lancent dans une installation complète et ne demandent des conseils qu'à la toute fin et doivent alors tout reprendre, refaire ou presque.
Celà peut être tout à fait différent si aide dès le début et c'est notre rôle
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: demande de devis petite installation sur Paris
Je vais prendre des photos du tableau actuel et les poster sur le forum ...
Mais, en gros je viens d'acquérir un petit studio sur paris, les diagnostics indiquent qu'il faut faire faire une mise en sécurité (différentiel 30mA), mise à la terre et liaison équipotentielle ...
j'ai fait faire 3 devis, et il partent tous sur un changement complet du tableau ... et les prix sont "délirant"
Du coup effectivement je me tâte à me lancer dans moi même dans ces travaux ...
Le tableau est monté en unipolaire, puis-je le laisser ainsi ?
merci
Mais, en gros je viens d'acquérir un petit studio sur paris, les diagnostics indiquent qu'il faut faire faire une mise en sécurité (différentiel 30mA), mise à la terre et liaison équipotentielle ...
j'ai fait faire 3 devis, et il partent tous sur un changement complet du tableau ... et les prix sont "délirant"
Du coup effectivement je me tâte à me lancer dans moi même dans ces travaux ...
Le tableau est monté en unipolaire, puis-je le laisser ainsi ?
merci
Re: demande de devis petite installation sur Paris
bonjour,
si le tableau n'est pas conforme (protections unipolaires) , je ne suis pas étonné qu'on vous chiffre la refonte complète.
voir ensuite si les sections de fils sont bonnes , réseau de terre à reprendre etc
avant la vente du studio, il y a eu un diag électrique (enfin normalement ...), certains personnes font estimer les travaux avant de faire une proposition de prix.
mettez une photo du tableau ouvert pour qu'on y voit plus clair
si le tableau n'est pas conforme (protections unipolaires) , je ne suis pas étonné qu'on vous chiffre la refonte complète.
voir ensuite si les sections de fils sont bonnes , réseau de terre à reprendre etc
avant la vente du studio, il y a eu un diag électrique (enfin normalement ...), certains personnes font estimer les travaux avant de faire une proposition de prix.
mettez une photo du tableau ouvert pour qu'on y voit plus clair
Re: demande de devis petite installation sur Paris
Oui le diagnostic préconisait uniquement une mise en sécurité (différentiel 30mA et mise a la terre)
voici les photos




voici les photos




- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: demande de devis petite installation sur Paris
bonjour
Ce tableau de protections est ""innommable""
en effet, il faut remplacer le tout (porte fusible 20A sur filerie 2,5mm² interdit,.. tableau ne pouvant recevoir un inter diff actuel,..)
à voir donc le devis effectué/proposé
@+
Ce tableau de protections est ""innommable""
en effet, il faut remplacer le tout (porte fusible 20A sur filerie 2,5mm² interdit,.. tableau ne pouvant recevoir un inter diff actuel,..)
à voir donc le devis effectué/proposé
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: demande de devis petite installation sur Paris
le pire concerne la sonnette : totalement hors normes, totalement dangereux
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: demande de devis petite installation sur Paris
Bonjour
Ceci dit un tableau avec 5 circuits, c'est hyper simple à refaire
Vous devriez pouvoir faire un petit truc propre dans l'esprit de ceci :

Côté prix du matériel cela tournera autour d'une centaine d'euros si vous décidez de le faire vous même en achetant sur une boutique internet
Ceci dit un tableau avec 5 circuits, c'est hyper simple à refaire
Vous devriez pouvoir faire un petit truc propre dans l'esprit de ceci :

Côté prix du matériel cela tournera autour d'une centaine d'euros si vous décidez de le faire vous même en achetant sur une boutique internet
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


