Bonjour,
Je dois réaliser un branchement en partant du compteur pour alimenter mon atelier.
Au compteur trois phases plus le neutre.
J'aimerai savoir quelle section de cable utiliser comment assurer la protection de mon circuit et comment cabler tout ça!
Dans l'atelier, je dois avoir une prise en triphasé pour une machine outil et quelques prises en mono pour les autres équipement ainsi qu'une ligne pour l'éclairage.
Merci d'avance pour votre aide.
cordialement
bastien
Branchement et sécurité en triphasé
- bastien le débutant
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 28 mai 2018 19:57
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement et sécurité en triphasé
bonjour
il est interdit de brancher plus d'un fil en aval du DB (Disjoncteur de Branchement)
sinon, à minima, un interrupteur différentiel 30mA TRI+Neutre et les protections adéquates en aval
@+
il est interdit de brancher plus d'un fil en aval du DB (Disjoncteur de Branchement)
sinon, à minima, un interrupteur différentiel 30mA TRI+Neutre et les protections adéquates en aval
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Branchement et sécurité en triphasé
bonsoir,
voir un exemple de coffret divisionnaire triphasé alimenté depuis le TGBT par un disjoncteur tétrapolaire (3P+N) 40 A courbe C (section des conducteur 10² cuivre).
voir le schéma : http://myreader.toile-libre.org/coffrettri.pdf
cordialement
pericles
voir un exemple de coffret divisionnaire triphasé alimenté depuis le TGBT par un disjoncteur tétrapolaire (3P+N) 40 A courbe C (section des conducteur 10² cuivre).
voir le schéma : http://myreader.toile-libre.org/coffrettri.pdf
cordialement
pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités