Bonjour tout le monde
svp j'ai besoin de votre aide à propos de la protection en BT.
je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser les DDR pour des machines désiquilibrées et qui ne possedent pas de neutre.
car on a un problème de déclenchement intempestif du DDR toujours lorsqu'on l'active.
PS: on est en régime TT
svp j'ai besoin de votre aide à propos de la protection en BT.
je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser les DDR pour des machines désiquilibrées et qui ne possedent pas de neutre.
car on a un problème de déclenchement intempestif du DDR toujours lorsqu'on l'active.
PS: on est en régime TT
Re: protection par DDR
bonjour,
le déséquilibre des phases n'a aucune influence sur le fonctionnement du différentiel.
de toute manière , le DDR est obligatoire contre les contacts indirects
cdlt.
le déséquilibre des phases n'a aucune influence sur le fonctionnement du différentiel.
de toute manière , le DDR est obligatoire contre les contacts indirects
cdlt.
Re: protection par DDR
Merci beaucoup pour votre réponse.
les DDR sont indispensables dans le régime TT et malgré ça ils l'ont désactivés à cause de ces déclenchements intempestifs fréquents
comment je pourrais savoir les causes de ces déclenchements?
les DDR sont indispensables dans le régime TT et malgré ça ils l'ont désactivés à cause de ces déclenchements intempestifs fréquents
comment je pourrais savoir les causes de ces déclenchements?
Re: protection par DDR
re,
ce n'est pas "intelligent" de débrancher des protections différentielles , en cas d'accident ca peut aller très loin ...
il y a un ou des défauts sur les équipements qui font déclencher les protections différentielles, il faut en rechercher la cause
il faut également vérifier le bon fonctionnement des protections différentielles (appareils de mesure)
cdlt
quand vous dites "ils ont désactivés ", il s'agit de qui ?
ce n'est pas "intelligent" de débrancher des protections différentielles , en cas d'accident ca peut aller très loin ...
il y a un ou des défauts sur les équipements qui font déclencher les protections différentielles, il faut en rechercher la cause
il faut également vérifier le bon fonctionnement des protections différentielles (appareils de mesure)
cdlt
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection par DDR
Bonjour,
Je confirme en ce qui concerne les déséquilibres.
Les DDR peuvent être perturbés par:
-les fuites capacitives des filtres d'entrée des alimentations de toutes sortes(PC, redresseurs, variateurs). C'est surtout un problème pour les DDR 30 mA...
-les courants harmoniques:le remède consiste à utiliser des DDR Désensibilisés (Si, HPi)
-les défauts en sortie de variateurs
-les courants de fuite en haute fréquence (variateurs, onduleurs)
Pour plus d'infos, voir ce document (à partir de la p. 22 et les annexes 2 et 3)
Et celui-là (chapitres 5 et 6).
Cordialement
Je confirme en ce qui concerne les déséquilibres.
Les DDR peuvent être perturbés par:
-les fuites capacitives des filtres d'entrée des alimentations de toutes sortes(PC, redresseurs, variateurs). C'est surtout un problème pour les DDR 30 mA...
-les courants harmoniques:le remède consiste à utiliser des DDR Désensibilisés (Si, HPi)
-les défauts en sortie de variateurs
-les courants de fuite en haute fréquence (variateurs, onduleurs)
Pour plus d'infos, voir ce document (à partir de la p. 22 et les annexes 2 et 3)
Et celui-là (chapitres 5 et 6).
Cordialement
Re: protection par DDR
Merci beaucoup les amis , je sais que si on les désactive il y a risque énorme pour les personnes , mais il y a aussi la contrainte de continuité de service , on etait obligés.
en ce qui concerne les courants de fuite, il est à noter que toute les machines ont des variateurs de vitesse
je veut juste avoir une idée claire sur le déséquilibre et son impact sur le DDR , car il y a déséquilibre et pas de neutre
merci encore une fois
en ce qui concerne les courants de fuite, il est à noter que toute les machines ont des variateurs de vitesse
je veut juste avoir une idée claire sur le déséquilibre et son impact sur le DDR , car il y a déséquilibre et pas de neutre
merci encore une fois
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection par DDR
Bonsoir,
NON, les déséquilibres en montage triangle ne font pas déclencher les DDR: tout simplement parce qu'ils ne créent pas de fuite à la terre.
Les réseaux sans neutre acceptent très bien les déséquilibres, à condition que les charges monophasées soient branchées entre phases.
Le montage étoile sans neutre distribué déséquilibré est dangereux: il est à proscrire absolument(tensions simples aléatoires pouvant aller jusqu'à la tension composée).
Cordialement
NON, les déséquilibres en montage triangle ne font pas déclencher les DDR: tout simplement parce qu'ils ne créent pas de fuite à la terre.
Les réseaux sans neutre acceptent très bien les déséquilibres, à condition que les charges monophasées soient branchées entre phases.
Le montage étoile sans neutre distribué déséquilibré est dangereux: il est à proscrire absolument(tensions simples aléatoires pouvant aller jusqu'à la tension composée).
Cordialement
- josé garcia
- De passage

- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 7 août 2016 11:01
- Localisation : Côtes d'armor
- Contact :
Re: protection par DDR
Bonsoir
1- Ils sont "sachant", et ils ont en charge l'exploitation électrique de l'installation, de plus, ils savent que c'est dangereux de supprimer les DDR ! Au pénal, ça ne pardonnera pas !
Imaginer un mécanicien aéronautique qui décide de ne pas ré-installer un composant capital à la sécurité du vol sous prétexte que l'avion peut quand même voler sans et que la compagnie ne veut pas que l'avion reste clouer sur le tarmaque ! Un membre de votre famille se tue dans le crash de cet avion à cause de la négligence de ce mécanicien, vous trouveriez recevable ses arguments ? Sans doute que non !
Si ils ne veulent pas se retrouvez au pénal en cas d'électrisation ou pire, d'électrocution d'un des salariés de l'entreprise, je leur conseil de remettre vite fait leurs DDR en état de fonctionner !
Cordialement
Désolé d'employer ce ton, mais c'est inadmissible de la part des exploitants !
1- Ils sont "sachant", et ils ont en charge l'exploitation électrique de l'installation, de plus, ils savent que c'est dangereux de supprimer les DDR ! Au pénal, ça ne pardonnera pas !
Imaginer un mécanicien aéronautique qui décide de ne pas ré-installer un composant capital à la sécurité du vol sous prétexte que l'avion peut quand même voler sans et que la compagnie ne veut pas que l'avion reste clouer sur le tarmaque ! Un membre de votre famille se tue dans le crash de cet avion à cause de la négligence de ce mécanicien, vous trouveriez recevable ses arguments ? Sans doute que non !
Si ils ne veulent pas se retrouvez au pénal en cas d'électrisation ou pire, d'électrocution d'un des salariés de l'entreprise, je leur conseil de remettre vite fait leurs DDR en état de fonctionner !
Cordialement