Bonjour,
Je suis novice, mais je voudrais savoir comment peut ton calculé une puissance d'une trame qui et déjà sous chape sachant que je n'ai plus la doc et que l’électricien qui me la posé et a la retraite et qu'il est injoignable.
J'ai relevais la résistance à l’ohmmètre et ça me donne 56 ohms.
merci pour votre réponse.
Calcule de puissance d'une trame chauffante
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcule de puissance d'une trame chauffante
bonjour,
suivant la formule P= U² / R
avec :
P en watt
U en volt
R en ohm
soit P = 230² / 56 = 945 Watt
cordialement
pericles
suivant la formule P= U² / R
avec :
P en watt
U en volt
R en ohm
soit P = 230² / 56 = 945 Watt
cordialement
pericles