va et vient qui fait disjoncter
va et vient qui fait disjoncter
Bonsoir à tous,
L'installation électrique de la maison date de 1991, le va et vient en question fonctionnait normalement.
Le tableau électrique étant ancien (disjoncteurs à fusibles) a été remplacé par des nouveaux disjoncteurs et surtout un interrupteur différentiel 40A 30mA.
Tout est branché à l'identique.
Mais depuis dès que j'actionne le va et vient, ça fait sauter l'ID. directement, le disjoncteur 10A du circuit ne disjoncte pas.
Du coté des interrupteur va et vient, pour repérer les fils c'est galère, les 3 fils de chaque interrupteur sont rouge...
Je suis bloqué, je ne comprend pas pourquoi cela fonctionnais avant et depuis qu'il y a l'ID 40A ça disjoncte.
Merci pour votre aide.
L'installation électrique de la maison date de 1991, le va et vient en question fonctionnait normalement.
Le tableau électrique étant ancien (disjoncteurs à fusibles) a été remplacé par des nouveaux disjoncteurs et surtout un interrupteur différentiel 40A 30mA.
Tout est branché à l'identique.
Mais depuis dès que j'actionne le va et vient, ça fait sauter l'ID. directement, le disjoncteur 10A du circuit ne disjoncte pas.
Du coté des interrupteur va et vient, pour repérer les fils c'est galère, les 3 fils de chaque interrupteur sont rouge...
Je suis bloqué, je ne comprend pas pourquoi cela fonctionnais avant et depuis qu'il y a l'ID 40A ça disjoncte.
Merci pour votre aide.
Re: va et vient qui fait disjoncter
Bonjour
Mettez en cause le luminaire qui doit avoir un défaut d'isolement
Mettez en cause le luminaire qui doit avoir un défaut d'isolement
Carminas
Re: va et vient qui fait disjoncter
Merci pour votre réponse, j’essaye et je vous tien au courant.
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: va et vient qui fait disjoncter
Bonjour
ou le neutre ou la phase ne passe pas sous le 30 mA
ou le neutre ou la phase ne passe pas sous le 30 mA
Re: va et vient qui fait disjoncter
Ah oui, je n'avais pas vu que le différentiel venait d'être ajouté.
Effectivement cette dernière hypothèse est beaucoup plus probable

Effectivement cette dernière hypothèse est beaucoup plus probable
Carminas
Re: va et vient qui fait disjoncter
Comment ce fait il que ça fonctionnais avant d’avoir mis un differentiel ?
Re: va et vient qui fait disjoncter
Un differentiel cela mesure qu'il y a égalité entre le courant qui entre par la phase dans le différentiel et celui qui ressort par le neutre.
Si votre phase du circuit d'éclairage est bien en aval du différentiel mais que le neutre n'y est pas, il y a déséquilibre et cela saute.
Si votre phase du circuit d'éclairage est bien en aval du différentiel mais que le neutre n'y est pas, il y a déséquilibre et cela saute.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: va et vient qui fait disjoncter
re
si avant il y avait déjà un défaut d'isolement, cela peut donc s'expliquer aussi
@+
si avant il y avait déjà un défaut d'isolement, cela peut donc s'expliquer aussi
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: va et vient qui fait disjoncter
Bonjour
Il y a-t-il d'autres piste à considérer j'ai aussi ce problème ? Sachez que le va-et-vient sans fil existe aussi. Visitez ce lien https://www.ecodring.com/va-et-vient-sans-fil/ pour en savoir plus.
Il y a-t-il d'autres piste à considérer j'ai aussi ce problème ? Sachez que le va-et-vient sans fil existe aussi. Visitez ce lien https://www.ecodring.com/va-et-vient-sans-fil/ pour en savoir plus.
Modifié en dernier par Azou le lun. 26 nov. 2018 15:52, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: va et vient qui fait disjoncter
Bonjour
@+
Merci d'ouvrir un sujet spécifique, quitte à mettre celui-ci en lien, et surtout d'argumenter, expliquer le soucis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...